900ton的大机。二台。办公楼加小区。我现在主要有二个问题。第一,如果一级泵,扬程达到60~70m,所以我想用二级泵,但扬程是应累加还是怎样?第二,从纯粹的技术来说,有足够空间的情况下,第二级泵应直接一级泵还是一级后走一段后再接上去。
900ton的大机。二台。办公楼加小区。
我现在主要有二个问题。
第一,如果一级泵,扬程达到60~70m,所以我想用二级泵,但扬程是应累加还是怎样?
第二,从纯粹的技术来说,有足够空间的情况下,第二级泵应直接一级泵还是一级后走一段后再接上去。
2楼
一级泵如何需要60~70m??
建议用二次泵,一级泵负担冷水机到连通管,二级泵负担连通管到末端。因末端各自扬程有差别,故建议用二次泵
回复
3楼
一次水泵由回水总集水箱至主机后到出口集水箱,若有分区时再由二次水泵由出口集水箱分别供应各区
回复
4楼
barry兄的意思是 一级泵是推入式,而二级泵用吸出式?二级泵是一定的大,就是组成方式还希望大家的 指点。
回复
5楼
可能要用到三级泵,扬程这么大,末端的比例积分阀如何能关闭呢,以后的自动控制又是大麻烦
回复
6楼
扬程达到60~70m???多大的小区,制冷机房和最远的用户管路距离有多远?一千多米???建议再核算一下扬程。
如果一、二次泵在一个机房内,如3楼所说确定一、二 次环路扬程。
如果小区真的很大,建议分设制冷系统。
回复
7楼
改正一下,扬程没那么大。抛一些大概是60m左右。
好大的系统列。
回复
8楼
选用二级泵系统:初级泵克服主机及其所负担管路的阻力,次级泵负担末端及外网的阻力,属于串联系统,水泵的总流量相同
回复
9楼
扬程不能累加,同意3F、6F
回复