模型-剪重比-求帮助啊
zhangdeqiang0927
2013年11月18日 16:20:25
只看楼主

本帖最后由 zhangdeqiang0927 于 2013-11-18 16:23 编辑 6度0.05g,二类场地,三级抗震,31层,层高3.0米,基本风压0.35.求剪力墙体布置方案,我调整了好几个模型的基本参数都符合规范的要求,现在就是剪重比不行啊,XY都是1.2以上。求大神帮忙啊!!!!!!!!!!!

本帖最后由 zhangdeqiang0927 于 2013-11-18 16:23 编辑

6度0.05g,二类场地,三级抗震,31层,层高3.0米,基本风压0.35.求剪力墙体布置方案,我调整了好几个模型的基本参数都符合规范的要求,现在就是剪重比不行啊,XY都是1.2以上。
求大神帮忙啊!!!!!!!!!!!

111.jpg

求索
2013年11月18日 16:49:19
2楼
中间连接有点薄弱哦,平面有超限吗
回复
jszxwsw
2013年11月19日 10:31:59
3楼
计算剪力小于规定减重比是可以的,但诸层抗剪能力必须高于规范值,要理解规范条款的含义
回复
q9835798
2013年11月20日 13:56:11
4楼
结构过柔,提高刚度。
回复
wzybest68
2013年11月20日 15:58:08
5楼
jszxwsw 发表于 2013-11-19 10:31 计算剪力小于规定减重比是可以的,但诸层抗剪能力必须高于规范值,要理解规范条款的含义请问抗剪能力在哪里看啊
回复
lwb1223
2013年11月20日 21:06:05
6楼
要加结构板 另外把一周期的主轴方向加长
回复