二十六层商业综合楼全套电气施工图(含办公、酒店、公寓)
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年11月18日 15:28:20
只看楼主

二十六层商业综合楼全套电气施工图(含办公、酒店、公寓) 火灾自动报警系统设计说明: 1、本工程按二级保护对象设计,采用集中报警系统。本系统采用报警联动信号共线传输的布线方式。 2、在楼内设感温探测器、感烟探测器、气体探测器自动报警。在适当位置设手动报警按钮手动报警。在消火栓箱内设消防泵启泵按钮。 3、在每层疏散楼梯前室附近设置楼层显示复示盘,在公共场所设消防应急广播扬声器,在疏散楼梯口设置声光报警器。

1.jpg

二十六层商业综合楼全套电气施工图(含办公、酒店、公寓)





火灾自动报警系统设计说明:
1、本工程按二级保护对象设计,采用集中报警系统。本系统采用报警联动信号共线传输的布线方式。
2、在楼内设感温探测器、感烟探测器、气体探测器自动报警。在适当位置设手动报警按钮手动报警。在消火栓箱内设消防泵启泵按钮。
3、在每层疏散楼梯前室附近设置楼层显示复示盘,在公共场所设消防应急广播扬声器,在疏散楼梯口设置声光报警器。
4、集中报警控制器可接受感烟、感温、红外探测器的火灾报警信号,水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓报警按钮防火阀等的动作信号;并联动相关设备动作。