请问跳闸回路中1XJ、2XJ的作用是什么?!
sps412
sps412 Lv.11
2013年11月18日 09:37:00
只看楼主

如图:1)跳闸回路中1XJ、2XJ的作用是什么?!没有这两个继电器,SJ、3ZJ一样可以通过线圈闭合,从而接通跳闸回路(线圈在变压器保护回路),那1XJ、2XJ不是多余没有意义么?!2)1XJ、2XJ型号为 JX-51J/K 0.5A AC220V;3XJ、4XJ型号为 JX-51J/K AC220V,这两个型号及作用都有什么区别呢?!小弟是想不明白了,请高人指点!谢谢

如图:
1)跳闸回路中1XJ、2XJ的作用是什么?!没有这两个继电器,SJ、3ZJ一样可以通过线圈闭合,从而接通跳闸回路(线圈在变压器保护回路),那1XJ、2XJ不是多余没有意义么?!
2)1XJ、2XJ型号为 JX-51J/K 0.5A AC220V;3XJ、4XJ型号为 JX-51J/K AC220V,这两个型号及作用都有什么区别呢?!
小弟是想不明白了,请高人指点!谢谢



IMG_20131118_092638.jpg

免费打赏
wboy8759
2013年11月18日 09:51:09
2楼
呵呵,典型的老式电磁式二次回路。
这两个是信号继电器,分别作为“超温保护动作”和“零序保护动作”发出事故信号,其线圈是电流型的,串接于跳闸线圈回路,确保跳闸的同时发出信号(1XJ、2XJ的触点应接通光子牌和事故音响回路),信号发出后,需要值班人员确认之后再手动复归(复归掉牌或氖灯信号)。
回复
ljn112233
2013年11月18日 11:19:06
3楼
进来学习。。。
回复
xncb199
2013年11月18日 11:44:22
4楼
对,1XJ/2XJ为信号继电器,电路中电流启动,复归有两种,一种为电动电压复归,另一种为手动掉牌复归。
回复
电工刀
2013年11月18日 13:53:33
5楼
1:1XJ/2XJ为信号继电器,掉牌复归可以看到有故障
2:有电流,电压型,具体你看下元件资料
回复
sjycjm
2013年11月18日 16:30:58
6楼
沙发说的很对!
回复
zsphn6666
2013年11月19日 08:28:05
7楼
信号继电器,点亮控制室的光子牌,启动冲击继电器,发出声光报警,提醒运行人员。
回复
pluliang
2013年11月19日 09:54:30
8楼
信号继电器啊!没这个你就不知道是什么保护动作的!对于分析故障原因是很有用的。
回复
liu583829685
2013年11月19日 15:53:38
9楼
同意wboy8759和电工刀的观点。
回复
lingxuct
2013年11月19日 16:51:22
10楼
楼主没有碰过高压,最常见的老式线路,沙发说的最清楚。
回复
freeflylf
2013年11月20日 10:35:00
11楼
沉默的学习了,谢谢各位!
回复

相关推荐

APP内打开