25层的高层同一栋楼,一户一阀地热供暖,清水房都未装修不同楼层供暖温度不一样是...
hx317924
hx317924 Lv.2
2013年11月18日 09:14:02
来自于采暖供热
只看楼主

25层的高层,一户一阀地热式供暖建筑面积131平米,使用面积是106平米。都是刚拿钥匙未装修的清水房。我家在18层现在温度是19度,同一位置测量楼下7层朋友家是21度。隔壁单元的18层也是同一位置测量温度是22度。地热进水和回水都是6组阀门。测量我们三家的进水和回水的温度都差不多。都是进水是热的,回水是没温度的。我想知道问什么温度会差2-3度。会不会是我家的地热管线铺设有问题,这种情况应该如何检查。需要做什么检查。也放回水了,水流也都一样。

麻烦知道的朋友给出出主意
zzm999999
2013年11月18日 11:01:04
2楼
有这样的差别是正常的,这和地暖散热面积,围护结构散热面积有关,也和水力平衡有关。
只要你家的温度达到设计要求(18度)就可以了。
调节方式是关小邻居的供水阀门,开大你家的阀门。
回复
hx317924
2013年11月18日 11:14:01
3楼
zzm999999 发表于 2013-11-18 11:01 有这样的差别是正常的,这和地暖散热面积,围护结构散热面积有关,也和水力平衡有关。只要你家的温度达到 …这种情况装修完以后温度不就会低几度吗 不也达不到18度吗,而且房子是一样户型一样大的
回复
zzm999999
2013年11月18日 11:24:53
4楼
一般不会低的,装修后热惰性会大一些,连续采暖的情况下没问题的。
回复
hx317924
2013年11月19日 15:00:46
5楼
zzm999999 发表于 2013-11-18 11:24 一般不会低的,装修后热惰性会大一些,连续采暖的情况下没问题的。25层一共有三个循环,1-7楼,8-16楼,17-25楼。我在18层也不是末端,正常来说不应该。如果是铺管有问题应该如何检查,我找了开发商他们不承认地热有问题。
回复
hx317924
2013年11月19日 15:01:24
6楼
2013年11月19日 15:03:10
7楼
hx317924 发表于 2013-11-19 15:01 25层一共有三个循环,1-7楼,8-16楼,17-25楼。我在18层也不是末端,正常来说不应该。如果是铺管有问题应 …小区是第一年供暖,所有人都交了取暖费,户型结构外墙保温也是一样的
回复
hx317924
2013年11月19日 15:03:43
8楼
zzm999999 发表于 2013-11-18 11:01 有这样的差别是正常的,这和地暖散热面积,围护结构散热面积有关,也和水力平衡有关。只要你家的温度达到 …小区是第一年供暖,所有人都交了取暖费,户型结构外墙保温也是一样的
回复
ziwei_feixiang
2013年11月19日 16:21:31
9楼
地暖跟你的装修和家具布置有很大关系,如果是一样的户型,采暖管线的布置应该是一样的,这个不用怀疑,能够达到18℃就满足了设计温度,找物业也没用,你家觉得温度低了,就少开窗,温度就会上去的,
回复
代表自然惩罚你
2013年11月20日 09:10:41
10楼
;P;P;P;P;P;P;P不是分户热计量么~~~~~~看看热表差多少