约克离心水冷机组
maojinhui2011
2013年11月17日 19:06:45
来自于制冷技术
只看楼主

我公司约克离心水冷机故障报警《变频器B相端点》是什么意思啊?请高手解答一下哦

我公司约克离心水冷机故障报警《变频器B相端点》是什么意思啊?请高手解答一下哦
免费打赏
luolanguang
2013年11月18日 17:46:10
2楼
字面很难理解什么意思!你可以试试断电后将变频柜逻辑板各接线插头拔了重插,看能不能消除
回复
www750210
2013年11月20日 12:38:56
3楼
你们公司在哪里,可以帮您看看
回复
请叫我女王大人
2013年11月20日 14:40:40
4楼
这是什么问题啊,看不懂啊
回复
wflengque2013
2013年11月21日 08:54:00
5楼
你可以试试断电后将变频柜逻辑板各接线插头拔了重插