60千瓦选35平方电缆,那我能不能用两根16平方的代替
chen520108
Lv.3
2013年11月17日 09:08:19
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,售楼部用电
如题,售楼部用电
免费打赏
xb950528
2013年11月18日 07:48:56
2楼
从载流量上看是可以的,
回复
电气交流
2013年11月18日 08:16:58
3楼
没有问题,只是要接二根线,载流量比一根35的大!
回复
恶魔的脚印
2013年11月18日 10:17:42
4楼
请先计算载流量是否满足要求,有35的线为啥不用35的·······
回复
liubaimin001
2013年11月18日 11:10:05
5楼
可以,两根线要路径一致,长度尽量一致
回复
ljn112233
2013年11月18日 11:12:25
6楼
进来学习。。。
回复
智库
2013年11月18日 11:31:21
7楼
不行,危险
回复
fchdzh
2013年11月19日 09:06:15
8楼
先计算电流大小 只要35的能满足要求 俩根16的并用也满足 俩根一定要并排敷设 距离不能过大 否则会消耗过多电能
回复
cdleeyb
2013年11月19日 18:00:28
9楼
省不了几个钱吧,何必呢
回复