[美的-专业组]综合办公楼中央空调
xiefeiwu2000
2007年09月20日 16:08:07
只看楼主

图纸简介: 本工程位于河南省许昌市境内,为一企业综合办公楼,空调面积为18000平米,中央空调系统采用2台冷水螺杆机+风机盘管系统. 附件名:20079201190275687054.rar 文件大小:1592K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程位于河南省许昌市境内,为一企业综合办公楼,空调面积为18000平米,中央空调系统采用2台冷水螺杆机+风机盘管系统.



附件名:20079201190275687054.rar

文件大小:1592K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wwl2007
2007年09月20日 21:29:39
12楼
是一例成功的优秀作品。
回复
hnjcxjz
2007年09月21日 10:20:56
13楼
设计不错,重在参与.
回复
tht10536
2007年09月21日 17:30:00
14楼
1.公共卫生间的风机盘管设置为1个是否比设置2个更好一点?
2.所有楼层都没有新风机不知道人长时间在里面工作如何保证空气品质?
3.前室送风风口应为自垂式百叶送风口,且送风机压头太小如何保证发生火灾时效果?
4.二层大厅为8M高,不知道是否效验过热风能否送下来?
5.图面还有待改进。
回复
suke6
2007年09月24日 10:41:05
15楼
顶一下,继续努力!!黄树
回复
wangjunbook@co163
2007年09月24日 14:38:25
16楼
应该称一声前辈!
值得学习!
回复
liuxinlovesun
2007年09月25日 09:18:08
17楼
做的很不错啊,小帅哥。
回复
m101455
2007年09月26日 10:28:34
18楼
该设计是如何做到“节能减排”的?又是怎样的“一例成功的优秀作品”?我倒看不出来,ID:feilang2212能否道出一二?

十.一后我会抽时间对该图纸进行评审