氨制冷系统的储液罐上安全阀下道阀门关不严,在不影响系统正常运行的情况下怎样更换安全阀(系统有两个储液罐并且储氨量不多)谢谢大家

氨制冷系统的储液罐上安全阀下道阀门关不严,在不影响系统正常运行的情况下怎样更换安全阀(系统有两个储液罐并且储氨量不多)谢谢大家
免费打赏
luhaitian266
2013年11月16日 20:17:06
2楼
是,检查内容了,换安全阀~~~~~麻烦,必须把储液罐降压,排空才能搞,不然要出事的,安全第一~~~
回复
荣昌制冷
2013年11月17日 07:02:29
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-17 07:04 编辑

原则是两个储液器之间必须要有关闭阀门,或者两个储液器是相对独立的;另一个储液器的容积必须完全能容纳得下需换阀门储液器里的制冷剂,且还不得超过该储液器容积的80%。离开或达不到这两个原则,多余的氨只得排放掉,否则无法更换那只阀门!
如果能满足以上两个原则,关闭需要换阀门储液器的进液阀、压力平衡阀(均压阀)、以及与另一个储液器的所有连接阀。开机将需换阀门储液器里的氨全部抽至该储液器里,注意该储液器的液位计,
严禁超过储液器容积的80%!并注意系统高压压力不得超过最大值!待需换阀门储液器里的氨全部抽空后,关闭储液器的出液阀,开启该储液器上的放空阀,即可更换阀门了。
回复
xydd383
2013年11月17日 09:21:15
4楼
问一下版主,阀门换完后怎样将储液器里的空气排出呢
回复
荣昌制冷
2013年11月17日 10:47:54
5楼
xydd383 发表于 2013-11-17 09:21 问一下版主,阀门换完后怎样将储液器里的空气排出呢规范的储液器上应该有放空气口,可以从放空气口抽空;还可以从放油口等处抽真空。