备用电源和应急电源的区别?
ydiqwz
ydiqwz Lv.7
2013年11月16日 10:06:36
只看楼主

本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-16 10:11 编辑 请大家从不同的角度来谈谈备用电源和应急电源区别,集思广益哈!

本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-16 10:11 编辑

请大家从不同的角度来谈谈备用电源和应急电源区别,集思广益哈!
免费打赏
开心老爸
2013年11月16日 11:18:55
2楼
应急电源不是满足人员疏散即可,也有可能需要较长时间工作的,如消控室、水泵房
回复
lingxuct
2013年11月16日 11:22:00
3楼
基本上同意楼主朋友的意见。
但在实际中,备用电源是有时间限制的,在正常检修时,投备用电源(指高压35KV及以上电压)前需要向电力调度申请(有二种,一是申请许可,二是申请切换),申请许可只要用电话联系,申请切换需要书面申请。

应急电源往往其本身有二种以上电源,正常时有常用电源供电(供给应急电源装置),正常电源停电时由蓄电池(EPS)供电或柴油发电机供电。
回复
lsc19590714
2013年11月16日 12:14:07
4楼
备用与应急电源的根本区别是:备用电源一般是指直流蓄电池组、灯具本身自带的镍电或锂电、发电机组。而应急电源一般是指双路供电,未端转换。各有各的优点,各有各的缺点。
回复
wboy8759
2013年11月16日 12:45:12
5楼
应急电源,主要用于停电时可能造成人身伤害、财产损失的危险而确保连续供电的电源(如一级负荷中的特别重要负荷,发电厂的保安电源等等),多采用用UPS电源、快速自启动发电机等等。
备用电源,只是用户为了确保连续供电而增设的一般备用电源(冗余配置,如双回路一主一备的暗备用电源、明备用电源等等),其重要性远低于应急电源。
回复
freeflylf
2013年11月18日 11:27:19
6楼
应急电源是用来"应急"的,把“急”解决了就可以不用了,所以时间短
备用电源可以认为是在主电源停电以后,用来供主要负荷用电的,时间要长很多!
回复
ydiqwz
2013年11月19日 08:14:40
7楼
学习了,多谢各位!
回复

相关推荐