《关于喷头设置》
vick_lin
vick_lin Lv.4
2013年11月15日 17:41:40
只看楼主

我现在有一幢商住楼,下面3层为商业,上面27层住宅,3层的商业中间是中空的,中空部分到顶板超过12米,请问在中空部分的上面需不需要设置喷头,如果需要,要用什么样的喷头??

我现在有一幢商住楼,下面3层为商业,上面27层住宅,3层的商业中间是中空的,中空部分到顶板超过12米,请问在中空部分的上面需不需要设置喷头,如果需要,要用什么样的喷头??

1616.jpg

免费打赏
王农勤
2013年11月15日 21:44:56
2楼
中间一块,也就是中庭嘛,高度超过12m,三层来分析,应该不超过二十米,可以采用大空间智能型主动喷水灭火系统,喷头用:大空间大流量喷头。
回复
君临天下
2013年11月15日 23:28:57
3楼
可以采用大空间智能型主动喷水灭火系统或消防炮。
回复
曼陀罗
2013年11月16日 17:14:12
4楼
恩恩,水射流
回复
vick_lin
2013年11月17日 16:58:43
5楼
君临天下 发表于 2013-11-15 23:28 可以采用大空间智能型主动喷水灭火系统或消防炮。谢谢,顺便问一下,那如果我在连廊设置的是普通的喷头,在中庭设置的是大空间智能型主动喷水灭火系统,那么大空间智能型主动喷水灭火系统可以连到普通喷头的系统上吗
回复
vick_lin
2013年11月17日 16:59:07
6楼
fmq891015 发表于 2013-11-16 17:14 恩恩,水射流什么小射流啊
回复
慕轩爸爸
2013年11月17日 23:22:50
7楼
像这个上面27层住宅的走廊内设喷淋吗
回复
w-jwei
2013年11月18日 11:22:14
8楼
中空的部分应该会吊顶,吊完顶不会有12米高,按中庭做喷麻,喷头加密,作用面积调整下就行了,不用消防炮的,详见规5.0.1A