17m高的门式轻钢结构应怎样设计
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2013年11月15日 15:29:28
只看楼主

门式刚架,檐口高17m,跨度20m,长36m,柱距6m,风压0.3,雪压0.1,地震烈度为7度(0.1g),无吊车梁。这种刚架那么高是否应在柱中间设一道系杆,或柱脚设为刚性柱脚比较稳当?钢柱采用H型钢是否可行?

门式刚架,檐口高17m,跨度20m,长36m,柱距6m,风压0.3,雪压0.1,地震烈度为7度(0.1g),无吊车梁。这种刚架那么高是否应在柱中间设一道系杆,或柱脚设为刚性柱脚比较稳当?钢柱采用H型钢是否可行?
免费打赏
zyhjiao
2013年11月15日 15:45:04
2楼
已经超出门架的范围,建筑物的高宽比接近1,需要系杆,柱脚刚接,可以考虑H型钢,也可以考虑格构柱,具体得看甲方的需要。
回复
kketchup
2013年11月15日 16:51:41
3楼
主要是主要平面外的计算长度,我做过15m带吊车的,加系杆是个可行的方法
回复
shixingshangjiang
2013年11月15日 19:50:36
4楼
学习了 楼主
回复
可卿
2013年11月16日 10:26:22
5楼
在柱中间设一道系杆,柱脚设为刚性柱脚比较稳当,钢柱采用H型钢,可行.
回复
上厕所忘记带纸
2013年11月16日 12:23:56
6楼
具体可以查看下门式钢架的规范哈
回复
kyleyim8871
2013年11月17日 19:26:38
7楼
高度已经超出门规的范围了。不过没有吊车。风雪也相对不大。应该还比较好设计
回复
土木结构
2013年11月17日 20:03:02
8楼
可以采用H型钢
回复
土木结构
2013年11月17日 20:03:30
9楼
这就不会了? 很简单 其实
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年11月18日 10:36:03
10楼
可以用门刚做 没问题的
回复
z376990387
2013年11月21日 22:06:05
11楼
我做过20米的柱子用的500*370的,中间驾到系杆有16吨吊,刚刚完工一月
回复

相关推荐

APP内打开