本帖最后由 大中至正 于 2013-11-14 19:23 编辑 最近一直忙的很悲剧,项目甲方三天两头变个花样,好在前两天总算取得进展。希望后面不要再变出花样,真是验证了那句“甲方虐我千百遍,我还要对甲方如初恋、、、”。剪力墙下桩基础一般都是多桩,所以在上部结构布置时就要稍微的考虑到布桩的情形,否则后期布桩会很痛苦的。尤其是桩间距的要求往往会比较难满足。所以就我个人,我是比较喜欢大开间剪力墙结构,这样往往可以做独立承台,而不需要做联合大承台。但现实的情况往往不如人意。-------------------------------割掉甲方的那玩意--------------------------
最近一直忙的很悲剧,项目甲方三天两头变个花样,好在前两天总算取得进展。0、布桩的大原则;地基规范8.5.3.4“布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合。
1、新地基规范3.0.5.1条“在按单桩承载力确定桩数时,传至承台底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合;”
2、读取jccd标准组合下最大轴力。改变显示方式,让线荷载转化成集中荷载。并输出该文件,转换成cad文件。
3、计算每个墙肢下的合力。并根据单桩承载力确定每个墙肢下需要的桩数。(注意,这里读取的荷载并不包含承载自重和承台上面覆土重。)
4、根据桩数,桩间距(桩基规范表3.3.3),及承台构造(新地基规范8.5.17.1)的要求画出承台和承台的形心。
对于新地基规范8.5.17.1中“边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm”。个人认为该要求是针对小、中等直径桩。对于大直径桩,只需满足150mm的要求即可。
5、由理论力学公式Xc=∑AiXi/=∑Ai和Yc=∑AiYi/=∑Ai求出墙肢的形心。并按照墙肢的形心和承台的形心重合或者接近重合的原则布置承台。
其中4~5步骤可以由屠夫画桩神器一步完成。但是任何一个插件拿到手我们都应该检验一下,不能盲目相信插件和软件。下图就是由屠夫画桩插件自动生成的。
6、根据布置出来的结果,检查各承台间的桩间距是否满足规范要求。若满足就桩的布置就大功告成了。若不满足,调整承台的方向,让其满足。
如果还不满足,那需要做联合承台。
7、对于一个大承台上面有多片墙,那么该如何布置承台呢?以手算为主,jccd桩重心校核为辅。
由理论力学平行力系中心公式算出各墙肢合力的中心。可以先用屠夫画桩神器布置三桩承台确定每个墙肢的形心,再用此公式计算。这个公式也是我最近重舍理论力学才注意到的。由此可见三大力学每一个都很重要。
8、降布置好的桩导入jccd中,重心校核to桩重心
下图明显桩重心校核,简单的判断就可以看出来是错误的。所以做工程不能盲目的相信软件,自己要有一定的判断。
将承台的中心和上面荷载的中心尽可能的重合,让每个桩尽可能的均匀受力。否则后面会出现不满足Q≤1.2Ra的情况。
9、对于这种联合大承台可以用jccd中筏板来模拟,用桩筏有限元计算,然后判断出每个桩的单桩承载力是否符合要求。即Qk≤Ra,且Qikmax≤1.2Ra。
错误之处,还望诸大神指出。