本帖最后由 lushao 于 2013-11-14 15:27 编辑 本工程地下三层最大净空为6.70m,一次浇筑墙体高度为6.40m。架体部分高度有以下规格:H=3600mm标准节,H=1600mm加高节,H=500mm加高节。为了架体受力合理,应现场自备钢管及扣件把几榀架体连成整体,见下图: 单侧支架总装图 单侧支架是用槽钢和连接件制作的一个三角形支架,它通过三角形的直角平面抵制模板。当混凝土接触到模板面板时,侧压力也作用于模板。模板受到向后推力。而三角形架体平面在压制着模板,因架体下端直角部位有埋件系统固定使架体不能后移,主要受力点为埋入底板混凝土45°角的埋件系统。混凝土的侧压力及模板的向上力均由埋件系统抵消。
本工程地下三层最大净空为6.70m,一次浇筑墙体高度为6.40m。架体部分高度有以下规格:H=3600mm标准节,H=1600mm加高节,H=500mm加高节。为了架体受力合理,应现场自备钢管及扣件把几榀架体连成整体,见下图:
单侧支架总装图
单侧支架是用槽钢和连接件制作的一个三角形支架,它通过三角形的直角平面抵制模板。当混凝土接触到模板面板时,侧压力也作用于模板。模板受到向后推力。而三角形架体平面在压制着模板,因架体下端直角部位有埋件系统固定使架体不能后移,主要受力点为埋入底板混凝土45°角的埋件系统。混凝土的侧压力及模板的向上力均由埋件系统抵消。
此模板三角架支撑如何设计计算,求指教。