图审拿到手有以下问题:1.异形板板厚要适当加厚;2.两栋楼的开间一样的房间条形基础宽度不一样,需适当调整?我有以下疑问:1.异形板不是只需要把大板底筋放在小板底筋上吗?有加大板厚的要求吗?如果有,出处是哪2.基础宽度和开间有的关系是什么关系?而且两栋楼楼高不一样,这条有什么依据吗?
图审拿到手有以下问题:
1.异形板板厚要适当加厚;
2.两栋楼的开间一样的房间条形基础宽度不一样,需适当调整?
我有以下疑问:
1.异形板不是只需要把大板底筋放在小板底筋上吗?有加大板厚的要求吗?如果有,出处是哪
2.基础宽度和开间有的关系是什么关系?而且两栋楼楼高不一样,这条有什么依据吗?
2楼
对异形板这条我认为其原意的适当加强的意思。
回复
3楼
wxf20072008 发表于 2013-11-14 14:21 对异形板这条我认为其原意的适当加强的意思。只加强受力钢筋面积不行吗?
回复
4楼
钢筋能解决挠度与裂缝的问题吗?
回复
5楼
但是计算的扰度和裂缝都没有问题啊
回复
6楼
真的有办法算准吗,什么地方有标准算法?
回复
7楼
wxf20072008 发表于 2013-11-14 18:14 真的有办法算准吗,什么地方有标准算法?也是,异形板没什么标准的算法
回复
8楼
1.加强水平刚度,也有在板内加X的拉结梁。
2.可能是他没注意层高的事情,单看的基础。
回复
9楼
异形板要求加厚,应该是凭经验,如果计算挠度与裂缝都能过,那就提供计算书给审查人看看,也可不改
回复
10楼
非常感谢楼主
回复
11楼
PKPM基础设计荷载是平均值,由于上部荷载步一致,因此下部基础宽度不一致
回复