关于初学高层模板支撑的一些疑问
haoquanasd
haoquanasd Lv.3
2013年11月14日 10:58:42
来自于建筑施工
只看楼主

各位,大家好,小弟初学模板支撑系统,现场有几个细节部位没搞懂,求大神们解惑,谢谢废话不说,直接上图先问题1 上面说的400和150依据从何而来?问题2 小弟做过2个项目,29层小高层,标准层像这种内外墙均未用拉顶,想问下不用的话这个隐患大不大?问题3 现场墙柱阴角采用方木交错置顶,不加收口方木是否可行?问题4 现场内撑条必须绑扎吗?我做得2个项目印象中没有绑扎,必须绑扎的话依据是在施工方案中体现么?

各位,大家好,小弟初学模板支撑系统,现场有几个细节部位没搞懂,求大神们解惑,谢谢
废话不说,直接上图先

1.jpg

问题1 上面说的400和150依据从何而来?

2.jpg

问题2 小弟做过2个项目,29层小高层,标准层像这种内外墙均未用拉顶,想问下不用的话这个隐患大不大?

3.jpg

问题3 现场墙柱阴角采用方木交错置顶,不加收口方木是否可行?

4.jpg

问题4 现场内撑条必须绑扎吗?我做得2个项目印象中没有绑扎,必须绑扎的话依据是在施工方案中体现么?

5.jpg

问题5 梁上口收口方作用是什么?问什么是钉到梁侧模上,钉到板模不是更能使梁侧面稳定么?

6.jpg

问题6 这个200的依据又是在哪?而且想问多个问题是上面板模龙骨第一根木方(与收口方平行那根)距离墙边应该多少距离?

1.jpg


2.jpg


4.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
來兮
2013年11月14日 15:37:07
3楼
答1:规范,具体哪本不记得,相关内支撑系统的吧。
答2:一般来说隐患不大,但是对于楼长身窄,层高较大等结构,图片做法有一定的稳定支撑结构、固定外墙墙柱位置,抗位移抗倾覆等作用。
答3:一般来说可以,但是用方木收口可以更好的固定上口,增大支撑力,可以有效避免形变、涨模、爆模等事件。
答4: 内撑条必须绑扎,否则封模的时候会碰撞导致内撑条掉落,失去作用,关于依据,我真不知道有什么规范提到,看楼下有没有人提点下吧。
答5: 5图和3图其实是一个位置,作用一样的,模板施工顺序是先钉梁帮,固定好后在覆盖板模,两个方向都要钉,不存在定在哪个模板上的问题。
答6: 依据在哪我不知道,但是施工方案都是这样出的,确实是为了更好的承载支撑力,避免塌陷,第一根木方一般不大于200.
以上为个人经验,可能有误,仅供参考。
回复