建筑给水排水工程——室内给水管道的布置
carlchina
carlchina Lv.4
2013年11月13日 14:52:42
只看楼主

本帖最后由 carlchina 于 2013-11-13 14:54 编辑 1.引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。 用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。 条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条,且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。 防冰防压 室外:冰冻线以下0.2m以下,粘土0.7m以上:室内穿基础,基础下。

本帖最后由 carlchina 于 2013-11-13 14:54 编辑

1.引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。

用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。


条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条,且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。


防冰防压 室外:冰冻线以下0.2m以下,粘土0.7m以上:室内穿基础,基础下。


未标题-1 副本.jpg


2.水表节点:北方——承重墙内;南方——水表井


3.室内给水管网:与建筑性质、外形、结构状况、卫生器具布置及采用的给水方式有关


①力求长度最短,尽可能呈直线走,平行于墙梁柱,照顾美观,考虑施工检修方便。


②干管尽量靠近大用户或不允许间断供水,以保证供水可靠,减少管道转输流量,使大口径管道最短。


③不得敷设在排水间、烟道和风道内,不允许穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修。


④避开沉降缝,如果必须穿越时,应采取相应的技术措施


⑤车间内给水管道可架空可埋地,架空时,不得妨碍生产操作及交通,不在设备上通过。不允许在遇水会引起爆炸、燃烧或损坏的原料、产品、设备上面布管道。埋地应避开设备基础,避免压坏或震坏。



未标题-1 副本.jpg

做个实践者
2013年11月14日 09:16:30
2楼
沙发一个,建筑设计北方与南方的区别很重要。
回复
huangzhimin
2013年11月14日 09:39:41
3楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)/第五节 管道布置和敷设/有关室内给水管道的布置规定。
回复
qinluo007
2013年11月14日 14:29:03
4楼
建筑设计北方与南方的区别很重要。
回复
小小菜鸟给排水
2013年11月14日 16:32:03
5楼
呵呵 有点点作用
回复
王农勤
2013年11月14日 20:37:16
6楼
以上"室内给水管道的布置"讲得很对,但,只是讲了原则性的问题,其实,给水管道的布置,在具体的工程中,有时,真的是左右为难的.
回复
waste_water
2013年11月14日 22:20:02
7楼
总结的好,谢谢!!!!!!!!!!
回复
xmf777999
2013年11月14日 22:26:26
8楼
无论消防箱多少规范规定必须是双入口
回复
zjin
2013年11月14日 22:54:16
9楼
本帖最后由 zjin 于 2013-11-14 22:55 编辑

09版技术措施中要求:引入管同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15米,并在两条引入管之间的室外给水管上装阀。


回复
中顾机电
2013年11月14日 23:10:16
10楼
给水管道与排水管道的建筑,在多层建筑中,污废分流中,其实很难保证。
回复
fuchoulianmeng
2013年11月15日 15:32:35
11楼

谢谢大虾分享的资料
回复

相关推荐

APP内打开