关于消防风机、水泵保护用断路器的讨论
陈氏屾人
2013年11月13日 11:52:26
来自于断路器
只看楼主

1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。

1:在住宅电气中,配电房低压柜里面的消防负荷一般是排污泵,消防泵、排烟风机等等,针对该类负荷的出线断路器是选择配电型断路器还是选择电机保护用断路器?
2:在选择不同种类的断路器时应该怎样来选择断路器的额定电流。怎样校验断路器是否满足保护要求。
免费打赏
lsc19590714
2013年11月24日 15:03:08
2楼
电源配电箱应用配电型断路器,而到具体设备终端箱应用电机保护型。根据负荷功率及额定电流来选择断路器。
回复
电气书生
2013年11月25日 23:13:42
3楼
终端保护得了就要选择电机的了,配电柜就选一般的。
额定电流首先保护电机,再就是保护导线,其断开电流应该小于导线载流量
回复
mijc512
2013年11月26日 08:43:46
4楼
谢谢分享!!