疑问如题,其中电话语音线路部分、数据上网线路部分、有线电视、楼宇自控线路、火灾报警线路哪些部分不能穿PVC管线,请各位不吝指教
疑问如题,其中电话语音线路部分、数据上网线路部分、有线电视、楼宇自控线路、火灾报警线路
哪些部分不能穿PVC管线,请各位不吝指教
2楼
哎,冷冷清清,鸦雀无声:'(
回复
3楼
菜鸟不太了解求高手指导
回复
4楼
一般除了火灾报警系统线路铺设验收比较严格外、其余的在室内一般都可采用PVC管、有线电视线路铺设最好采用镀锌钢管。
回复
5楼
谢谢楼上,有线电视的用JDG也可以吧
回复
6楼
其实施工室内都可以用PVC管的,除非强弱电在一起的用KGB
回复
7楼
火灾报警系统的要求高点,其余的抗干扰要求不高就用PVC
回复
8楼
除火灾报警线路有防高温的要求,其余的都可以用PVC管。
回复
9楼
谢谢楼上,用PVC能节省不少钱的,呵呵
回复
10楼
规范上没有要求,可以使用的,如果明露在外的话还是用钢管比较好
回复
11楼
可以使用,
回复