坡屋面结构高度怎么算
ttzero11
ttzero11 Lv.7
2013年11月12日 10:08:55
只看楼主

抗震里说 “屋面高度是指室外地面到主要屋面板板顶的高度。”那坡屋面的结构高度怎么算?还有如果室外地面高度不一样,地下室一边为全地上车库,一边为半地上储藏室,这时的屋面高度从哪算起。求各位大神指教。

抗震里说 “屋面高度是指室外地面到主要屋面板板顶的高度。”那坡屋面的结构高度怎么算?还有如果室外地面高度不一样,地下室一边为全地上车库,一边为半地上储藏室,这时的屋面高度从哪算起。
求各位大神指教。


免费打赏
duanaihuihui
2013年11月13日 15:34:39
13楼
ttzero11 发表于 2013-11-13 12:05 坡屋面算到一般是在规范上有规定还是按照经验来的?这个在《抗规》上第七章表7.1.2的注释中第一条有规定,那是对砌体,但是很多结构也按那个来用
回复
ttzero11
2013年11月13日 16:05:13
14楼
duanaihuihui 发表于 2013-11-13 15:34 这个在《抗规》上第七章表7.1.2的注释中第一条有规定,那是对砌体,但是很多结构也按那个来用意思是坡屋面的结构高度,规范上只有砌体结构明文规定,其他结构形式参照砌体结构来是吧?
回复
duanaihuihui
2013年11月13日 16:13:53
15楼
ttzero11 发表于 2013-11-13 16:05 意思是坡屋面的结构高度,规范上只有砌体结构明文规定,其他结构形式参照砌体结构来是吧?我师傅是这么跟我说的,我们院也是这么做
回复
ttzero11
2013年11月14日 15:36:46
16楼
duanaihuihui 发表于 2013-11-13 16:13 我师傅是这么跟我说的,我们院也是这么做好的,谢谢啦
回复

相关推荐