建筑给排水关于消防水箱的问题
兰米刂
兰米刂 Lv.8
2013年11月11日 11:16:47
只看楼主

低层建筑,如果管网水量水压都满足要求,可不可以不设消防水箱

低层建筑,如果管网水量水压都满足要求,可不可以不设消防水箱
免费打赏
xiao888hong
2013年11月15日 11:15:45
12楼
当然可以不设消防水箱,楼主可以看看《建筑设计防火规范》Gb50016-2006,先好好理解一下,设置消防水箱的作用是什么。对于低层建筑,通过计算后, 市政给水压力和用水量可以满足该建筑的消防水压和用水量,则直接可以由市政管网供给,设置水箱 ,水池啊,水泵就太浪费了。希望对您有帮助。
回复
九天之上
2013年11月15日 11:51:06
13楼
沙发及地下室等说的很好。
回复
兰米刂
2013年11月15日 12:12:40
14楼
xiaofeng888lian 发表于 2013-11-15 11:15 当然可以不设消防水箱,楼主可以看看《建筑设计防火规范》Gb50016-2006,先好好理解一下,设置消防水箱的作 …谢谢很有帮助的,在学习在进步 谢谢指导
回复
海浪007
2013年11月15日 17:17:35
15楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.4 条设计规定及条文说明
回复
无果
2013年11月15日 21:15:41
16楼
当然可以不设消防水箱,就是所说的常高压系统了
回复
王农勤
2013年11月15日 21:38:22
17楼
“低层建筑,如果管网水量水压都满足要求,可不可以不设消防水箱”,这个问题,首先,要明确,低层建筑室内消防给水环状管网的供水水源应是由市政二路供水,且,当一路出现故障,另一路能满足消防时的水压水量的要求,那时,就可以不设置消防水箱。其次,当只有一路市政给水相联时,那就需要将室内消防用水量放置于消防水池,经加压后与室内消防给水管网相联(两路),此时,为临高压,那么,就需要设置消防水箱了。
回复
天涯思湘
2013年11月15日 23:32:35
18楼
可以不用设置,满足消防要求
回复
liji521liji521
2013年11月16日 16:20:52
19楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
王农勤
2013年11月16日 19:30:44
20楼
"低层建筑,如果管网水量水压都满足要求,可不可以不设消防水箱",所给的条件不够,所以,难以判断,是否需要设置消防水箱.如有一办公楼,三层,每层面积3000平方米,建筑物体积为27000立方米,市政给水引入管只有一条,管径DN200,在这种情况下,你说要不要设置消防水箱呢?所以,对是是否要设置消防水箱,还是要深入了解规范,吃透规范的精神,才能更好地作出判断的.
回复
造杯水
2013年11月17日 08:20:49
22楼
本帖最后由 造杯水 于 2013-11-17 08:23 编辑

http://bbs.co188.com/thread-8783585-2-1.html
这篇文章叫:多层建筑消防水箱和增压稳压设施的思考
你一看就明白了。
还有不懂的地方加我建筑给排水设计扣扣的群:276129189
回复

相关推荐

APP内打开