关于剪力墙模板问题
fire366
fire366 Lv.2
2013年11月11日 10:51:08
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:00 编辑 现在一般剪力墙模板在施工的时候下口都会预留2cm左右,用泡沫胶条填塞防止漏浆。想问下各位墙身模板为何不能直接顶到楼板上不留缝,有什么说法吗?望指导!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:00 编辑

现在一般剪力墙模板在施工的时候下口都会预留2cm左右,用泡沫胶条填塞防止漏浆。想问下各位墙身模板为何不能直接顶到楼板上不留缝,有什么说法吗?望指导!
免费打赏
chingyguan
2013年11月11日 11:19:02
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:01 编辑

预留2cm这种做法并非是种统一要求,只是经验。你说的模板直接放楼板上,即时这样也需要在根部塞砂浆、加木条之类的确保不漏筋,强化措施只要经济合理都不过分。但同时难度在于每层的混凝土面的标高实际上并非能做到一样(混凝土施工的质量因素,每次施工的时间长度和工人的责任心),就是你模板直接放楼板面上就有可能使模板有一点的倾斜,根部一边缝隙大,一边小,而且这样模板上面再拼也会有难度。这也就要求模板安装的时候要根据现场平水来控制。
回复
來兮
2013年11月11日 11:45:33
3楼
施工工艺问题,不是强制要求,沙发讲的清楚了。
回复
farmerlam
2013年11月11日 14:17:17
5楼
施工技术和经验问题,有的会搞,我们以前工地还拿破麻袋整呢
回复
甲方施工员
2013年11月11日 16:04:39
6楼
防止漏浆,沙发的回答很好
直接顶在楼板上是一种硬链接,有缝无法处理
这种软链接可以最大限度的无缝
回复
hulei12322
2013年11月11日 23:28:36
8楼
砂浆填下 不然到时候
回复
尘埃
2013年11月12日 09:31:21
9楼
我们通常做法是在根部钉压脚板,效果也还不错
回复
蓝冰魂
2013年11月12日 10:11:24
10楼
沙发讲的很明白,我们这用木质根脚垫平再施工
回复
fire366
2013年11月12日 16:01:22
11楼
感谢各位指导~~~
回复
mxyshmily
2013年11月13日 16:21:40
12楼
我们这边就是直接放顶板上的,有点漏浆,浇筑万,局部还要修补。
回复
qjh471967400
2013年11月13日 19:13:59
13楼

天天学习天天向上!