静压是用那种方式计算
水东洋机电
2013年11月10日 20:42:33
来自于中央空调
只看楼主

样本里标明。10帕 30帕,100帕 220帕,是用那种方式计算出来的?

样本里标明。10帕 30帕,100帕 220帕,是用那种方式计算出来的?
免费打赏
ai_life
2013年11月11日 11:38:55
2楼
全压=静压+动压
动压=0.5*空气密度*风速^2
余压=全压-系统内各设备的阻力

如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。

空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。

风机后面连65m主管螺旋风管外径300mm带2个弯头。再连接10m的支管外径150mm,4个弯头。需保证支管末端端口处35m/s的风速。以上规格,请参考计算风机静压。
1、计算管道摩阻:R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65
=[(0.016/0.3)*(35^2*1.2/2)]*65
=2548Pa
2、计算300mm弯头摩阻,设弯头为90度,且半径等于300mm,λ查表得0.23:
R2=λ*(ν^2*γ/2)*2
=0.23*(35^2*1.2/2)*2
=338Pa
计算150mm弯头摩阻,设弯头为90度,且半径等于150mm,λ查表得0.23:
R3=λ*(ν^2*γ/2)*4
=0.23*(35^2*1.2/2)*4
=676Pa
3、总静压:
2548+784+338+676=4346Pa
回复
xueyongganga601
2013年11月11日 17:41:00
3楼
样本上标的是余压。余压包括静压和动压。
回复
bighandsky
2013年11月11日 20:34:31
4楼
楼主说的问题不是特别明确啊,如果是对于风机来说,我看的金盾的样本,上面一般是说的全压,对于该值,应该是风机出口全压与风机入口全压之差,该风机全压值就是克服系统的阻力值;
实际上就是说该值也是系统中的静压差值,因为风机出入口流量和风管直径应该是一样的,所以前后动压一样,全压差也就是静压差了。
以后描述问题 还是多看下“提问的智慧”这个文章吧,是搞计算机方面的人写的,很好!
回复
xuyunteng01
2013年11月12日 07:16:07
5楼
二楼和三楼说的都很好。四楼不敢苟同
回复
水东洋机电
2013年11月12日 07:36:45
6楼
谢谢大家的帮助。。我想知道的是只知道一台风盘的风量咋样计算出,它的静压。。。。。。。。。
回复
天外来客空
2013年11月12日 09:18:07
7楼
规范上有 自己可以看看
回复