刚施工的走廊轻钢龙骨石膏板吊顶转角处出现开裂
xxiiaanngg2008
2013年11月10日 11:06:12
只看楼主

请问是未设伸缩缝的原因吗,具体怎么处理,吊顶伸缩缝留设原则??

请问是未设伸缩缝的原因吗,具体怎么处理,吊顶伸缩缝留设原则??

IMG_1546.JPG


IMG_1553.JPG


IMG_1554.JPG

免费打赏
mx175600
2013年11月15日 08:44:24
12楼
xxiiaanngg2008 发表于 2013-11-14 20:12 但是将近60米的走廊吊顶,伸缩缝没有,只倚靠9mm厚的L型石膏板构造在转角处可以抵抗他的收缩应力吗?60米伸缩缝是必须要有的。我说的只是克服转角处易开裂的办法。
回复
mx175600
2013年11月15日 08:46:58
13楼
chenshanglong 发表于 2013-11-15 08:40 缝的宽度一般在5~10mm,转交结构相交处留缝,其余地方视石膏板长度而定。个人认为转角处不宜留缝,因为转角处应力本身就比较大,再留缝开裂的几率大。伸缩缝应留在应力较小处,且将结构切分均匀。
回复
chenshanglong
2013年11月15日 09:24:58
14楼
mx175600 发表于 2013-11-15 08:46 个人认为转角处不宜留缝,因为转角处应力本身就比较大,再留缝开裂的几率大。伸缩缝应留在应力较小处,且 …因为转角处两块板的承重力不一样,留缝贴纸胶带就是为了避免因承重力不一样造成的整块石膏板开裂的情况。我个人认为啊~~~呵呵
回复
xiaozhu0527
2013年11月18日 15:57:01
15楼
mx175600 发表于 2013-11-14 10:32 封板的转角处应力集中,易开裂。比较好的做法是直接把板切成L型的,这样转角处就是一块整板,不易开裂。哦,这样啊,学习了,谢谢版主!