高压线路中对接箱的意义,谢谢大家指教
wzp382304
wzp382304 Lv.3
2013年11月09日 21:18:20
只看楼主

10KV高压线路中,加设的对接箱有没有某种特别的意义?还是只是纯粹的做电缆对接,类似于中间头一样?独芯电缆,假如独芯电缆在对接箱里,一边直接接地,而另一边经护层保护器再接地,那么直接接地那根电缆的另一端还需要怎么接地?这边经保护器的电缆的另一端该怎么方式接地?谢谢大家指导

10KV高压线路中,加设的对接箱有没有某种特别的意义?还是只是纯粹的做电缆对接,类似于中间头一样?独芯电缆,假如独芯电缆在对接箱里,一边直接接地,而另一边经护层保护器再接地,那么直接接地那根电缆的另一端还需要怎么接地?这边经保护器的电缆的另一端该怎么方式接地?谢谢大家指导
免费打赏
lingxuct
2013年11月10日 17:31:59
2楼
单芯电缆长度超1000米时,为防止屏蔽层的电流感应电动势过高,采用中间接地两头串击穿保险接地(一般击穿保险的击穿电压为200V)。
回复
wzp382304
2013年11月10日 22:25:43
3楼
lingxuct 发表于 2013-11-10 17:31 单芯电缆长度超1000米时,为防止屏蔽层的电流感应电动势过高,采用中间接地两头串击穿保险接地(一般击穿保 …很感谢你,理解了,还有,麻烦问你一下,那这种情况2边是箱式变压器,中间是对接箱,这个接地 怎么做?
回复
wzp382304
2013年11月10日 22:28:59
4楼
wzp382304 发表于 2013-11-10 22:25 很感谢你,理解了,还有,麻烦问你一下,那这种情况2边是箱式变压器,中间是对接箱,这个接地 怎么做?还有我们这有3公里一根的独芯电缆,中间也没有对接箱,图纸给的是一边直接接地,一端经护层保护器接地,可以吗?
回复
wzp382304
2013年11月10日 22:29:43
5楼
lingxuct 发表于 2013-11-10 17:31 单芯电缆长度超1000米时,为防止屏蔽层的电流感应电动势过高,采用中间接地两头串击穿保险接地(一般击穿保 …还有我们这有3公里一根的独芯电缆,中间也没有对接箱,图纸给的是一边直接接地,一端经护层保护器接地,可以吗?
回复
lingxuct
2013年11月11日 07:06:39
6楼
wzp382304 发表于 2013-11-10 22:29 还有我们这有3公里一根的独芯电缆,中间也没有对接箱,图纸给的是一边直接接地,一端经护层保护器接地,可 …单端接地,3000米有点长,屏蔽层的感应电压会太高(电流不大就可以,关键需要设计计算的电压是多少)。
回复
lingxuct
2013年11月11日 07:08:01
7楼
wzp382304 发表于 2013-11-10 22:25 很感谢你,理解了,还有,麻烦问你一下,那这种情况2边是箱式变压器,中间是对接箱,这个接地 怎么做?距离不远时,头上接地就可以。
回复
wzp382304
2013年11月11日 20:44:12
8楼
lingxuct 发表于 2013-11-11 07:08 距离不远时,头上接地就可以。能不能帮我解释下,为什么线路要有对接箱?谢谢
回复
lingxuct
2013年11月12日 07:56:50
9楼
wzp382304 发表于 2013-11-11 20:44 能不能帮我解释下,为什么线路要有对接箱?谢谢我看不到“对接箱”是什么样的,不好说。
回复

相关推荐

APP内打开