请教有关卫生间降板的问题
大面无敌
2013年11月08日 19:26:56
只看楼主

本人设计新手,请教各位专家:卫生间为什么要降板?一般降板多少?梁要跟着降么?这几天做别墅有个暖通的来找我说底层楼板要降板700mm,700会不会太高了,一般的我记得不都是50mm的么?一般的排水管都是怎么从室内通到室外的?

本人设计新手,请教各位专家:卫生间为什么要降板?一般降板多少?梁要跟着降么?这几天做别墅有个暖通的来找我说底层楼板要降板700mm,700会不会太高了,一般的我记得不都是50mm的么?一般的排水管都是怎么从室内通到室外的?
免费打赏
tth02
2013年11月08日 20:32:15
2楼
同层排水的要求,另外如果要做蹲坑降板也会很多。
回复
liqiang69126
2013年11月08日 21:10:22
3楼
一般住宅降板30~50mm,安装的是座便器,这是防止卫生间水流入其他房间,如果是公建的话,基本上多是蹲便器的,这就需要降板300mm。
回复
wyl0318
2013年11月08日 22:50:13
4楼
不同层排水时,板比同层结构板低30mm,同层排水时结构好像降250mm。这是正常做法。当然降多少要根据建筑与设备确定。降板处的梁需要考虑梁的高度,是否可以把两边的板兜住。
回复
babykane
2013年11月08日 22:56:06
5楼
我做过的住宅有不降板,通过面层解决的。
也有是降板50的
今年搞掉的一个公建,降板350。

一般梁不降,但是这不是绝对的,要看具体的情况,有时候中间的小次梁梁高又不高的,肯定是一起下去了。
降板如果实在太大,你可以考虑做双层梁,或者画个节点图做个挂板。
回复
垚森垚森
2013年11月09日 00:22:21
6楼
卫生间做法一般都根据需求是升降板300~500mm,如果卫生间梁不够高就局部加高。。
回复
无间道
2013年11月09日 06:28:42
7楼
建筑成活地面要求有20的高差,结构一般降50~80.
回复
打篮球的狮子
2013年11月09日 15:59:51
8楼
学习学习~:lol
回复
axxfer
2013年11月09日 16:04:04
9楼
梁不用降,只要把板逗到就行
回复
lweiwei_2009
2013年12月16日 15:04:24
10楼
学习了