400伏柴油发电机组的中性线出厂是否是接地的?
自控
自控 Lv.13
2013年11月08日 13:34:17
只看楼主

400伏柴油发电机组的中性线出厂是否是接地的?用户侧在使用时需不需要把这个中性线接地呢,有点困惑?

400伏柴油发电机组的中性线出厂是否是接地的?用户侧在使用时需不需要把这个中性线接地呢,有点困惑?
prince124
2013年11月08日 16:11:00
2楼
电气安全工作规程中有明文规定。
回复
70861833
2013年11月08日 16:45:29
3楼
应该是没有接地的,因为我曾经使用过没做中性线接地,造成现场单相负荷(电焊机之类的)设备烧毁,
回复
自控
2013年11月08日 18:37:50
4楼
请教有经验的朋友说说如何正确的处理!
回复
老灰兔子
2013年11月09日 21:55:53
5楼
通常没有正式安装好的发电机的中性点是没有接地的,在安装好后视其用途再考虑是否接地。如果你的这台发电机是固定使用的,最好还是接地,反之是临时性的移动发电机,没有必要接地(与现场系统配合使用除外)。
回复
dianqipanli
2013年11月10日 02:40:24
6楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
8.1.4
发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有标识。
《施工现场临时用电安全技术规范》
6.2.4
发电机组应采用电源中心点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,其工作接地电阻值应符合本规范第5.3.1条要求。
回复
自控
2013年11月10日 07:08:31
7楼
谢谢楼上的回复!
回复
电气交流
2013年11月10日 07:18:04
8楼
这话说得,出厂怎么做接地?
接地还得等柴油机安置好安装好后现场施工做,当然设计应该考虑!
回复
70861833
2013年11月12日 16:14:44
9楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-11-10 07:18:04 这话说得,出厂怎么做接地?接地还得等柴油机安置好安装好后现场施工做,当然设计应该考虑!楼主意思是出厂时是否N线与接地端子之间导通,?只做PE接地还是N线也要一起接地问题?发电机出厂时N线与接地是绝缘的,需要一起做接地,临电发电机就近打接地极,如果是重要负荷备用电源需从接地体预留镀锌扁钢过来做接地
回复
自控
2013年11月12日 17:32:18
10楼
70861833 发表于 2013-11-12 16:14 楼主意思是出厂时是否N线与接地端子之间导通,?只做PE接地还是N线也要一起接地问题?发电机出厂时N线与 …谢谢你的回答!
回复
liliyongjing
2013年11月13日 08:39:16
11楼
学习了!谢谢 楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开