高规6.3.2条4款的疑问
hhuyeqing
hhuyeqing Lv.8
2013年11月08日 09:27:40
只看楼主

想请教大家一个问题。关于《高规》6.3.2条4款,“当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,箍筋最小直径增大2mm”,这里的配筋率是计算的配筋率还是实际配筋率?在设计过程中,柱子一边梁端配筋率大于了2%,箍筋已加大;柱子另一边计算配筋率不大于2%,但一般钢筋拉通,实际配筋率也大于2%,此时此梁箍筋是否要加强?悬挑梁,计算配筋不超2%,但一般人为会加大配筋,实际配筋率大于2%,此时箍筋是否要加强?最好能阐述一下原因。

想请教大家一个问题。关于《高规》6.3.2条4款,“当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,箍筋最小直径增大2mm”,这里的配筋率是计算的配筋率还是实际配筋率?在设计过程中,柱子一边梁端配筋率大于了2%,箍筋已加大;柱子另一边计算配筋率不大于2%,但一般钢筋拉通,实际配筋率也大于2%,此时此梁箍筋是否要加强?悬挑梁,计算配筋不超2%,但一般人为会加大配筋,实际配筋率大于2%,此时箍筋是否要加强?最好能阐述一下原因。
免费打赏
tmgc3zxh
2013年11月08日 09:58:39
2楼
具体可以看看抗规6.3.3条的条文说明;这是对于框架梁抗震而言的,悬挑梁没这个问题。
回复
civiltongji
2013年11月08日 12:34:09
3楼
悬挑梁不抗震,不是框架梁,这条规范只针对框架梁
回复