关于四线转五线的问题
lwg9418
lwg9418 Lv.3
2013年11月08日 09:12:29
只看楼主

手头上有个项目,附近有一台油变,周围有几个单体,在某个位置设一个配电总箱;从油变出来是三相四线,总箱到各个单体配电箱也是三相四线,各单体配电箱到楼层配电箱为三相五线,这样可以吗?(1)求接法。(2)若在单体的各层配线箱下在设一配电分箱,这样超过了四级配电,这样可以吗。

手头上有个项目,附近有一台油变,周围有几个单体,在某个位置设一个配电总箱;从油变出来是三相四线,总箱到各个单体配电箱也是三相四线,各单体配电箱到楼层配电箱为三相五线,这样可以吗?(1)求接法。(2)若在单体的各层配线箱下在设一配电分箱,这样超过了四级配电,这样可以吗。

免费打赏
lingxuct
2013年11月08日 11:07:13
2楼
四线(L1、L2、L3、PEN)的做法是TN-C系统,如果“总箱到各个单体配电箱也是三相四线”,但专门有PE扁钢从总箱到单体配电箱,四芯小的一芯不是PEN,而是N线,则这是TN-S系统。

把这二个系统搞明白,就不会有什么问题了。楼主说的事,建议去找到PE扁钢是不是从变压器的接地装置接过来的,是则是TN-S系统,不是,则下级箱中的PEN线要与下级箱旁的接地装置连接。
回复
ljn112233
2013年11月08日 12:09:25
3楼
进来学习了。。。
回复
海夜风
2013年11月08日 14:24:42
4楼
版主啥意思?“专门有PE扁钢从总箱到单体配电箱”,这个有必要不?不是在单体建筑物进线处做重复接地转成TN-S吗?
回复
zhangren886
2013年11月08日 14:32:38
5楼
TN-C-S系统
回复
我是地瓜
2013年11月08日 14:35:26
6楼
这样是三级配电,咋会是四级呢
回复
70861833
2013年11月08日 16:56:01
7楼
海夜风 发表于 2013-11-8 14:24:42 版主啥意思?“专门有PE扁钢从总箱到单体配电箱”,这个有必要不?不是在单体建筑物进线处做重复接地转成TN-S吗?晕,你语文没学好,没理解对版主意思,