本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:32 编辑   每个地块一般设一个集中给水加压泵站,加压泵房、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减振。生活水箱采用搪瓷钢板水箱(应与土建专业配合,将水箱布置于层高较高处,必要时考虑跃层以提高水箱有效水深减少水箱间面积),水箱有效容积一般控制在最高日用水量的15~20%。  加压设备采用变频供水设备。生活水箱间、水泵房内装修及水箱距墙面、板底的间距应符合卫生防疫部门要求。水箱应设置超高水位事故报警,将信号引至物业值班室。

本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:32 编辑

  每个地块一般设一个集中给水加压泵站,加压泵房、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减振。水泵房内应有集水坑等排水设施、设备。水泵房不应与卧室、起居室、办公室相毗邻。各栋楼给水入楼管方位应考虑室外管网布置的合理性。4层以下由市政给水管直接供给。5层以上各层由地块给水加压泵站供水。5层以上各层是否需竖向分区供水应视楼层数量而定。一般每个供水分区最低用水点静水压力给水应控制在0.3~0.35Mpa。

  各层管井应根据井内立管根数及水表数量确定管井尺寸。应根据管道最小间距严格控制管井面积,水暖管井宜合用管井。给水干、立管、支管、户内管管径应经计算核定,一般每户住宅给水进户管管径控制在DN20以内,公共卫生间用脚踏式冲洗阀、小便器、洗手盆用非接触式冲洗阀及水龙头。

  不同使用功能的部位应单独供水、单独设置水表计量。每户(包括每商铺)1表,户表必须出户,否则应采用远传水表或卡表。每个立管供水户数不超过20户,并设二级水表。二级表应集中设置在楼内共用水表间内,当二级表不能集中设置在楼内共用水表间内时,二级表也可设于室外水表井内,每个水表井内水表数量不得多于2块。由市政给水管直接供水的,其水表必须设在室外水表井内。

  生活贮水箱、消防水池不得共用给水引入管。生活贮水箱引入管应在室外加水表。每个地块从大市政引两根给水管。该两根给水管需从不同方向道路上引入,管径一般为DN200。
  室内给水管材:埋入垫层内的冷水管用PPR管S4系列,热水管用PPR管S3。2系列。其他给水管采用钢塑复合管。不得用镀锌钢管。室内给水管材:DN≥75用给水铸铁管,DN≤50用钢塑复合管。

  卫生防疫站要求:生活贮水箱及附件应为玻璃钢、搪瓷钢板、不锈钢板等对水质无不良影响且经久耐用的材料。水箱间水泵间卫生条件良好,其墙壁、地面应贴白色瓷砖,顶棚刷无毒防水涂料。地面应有排水设施,不得积水。箱顶距板底距离不小于0。8米。水箱周边应有不小于0。6米的静距。水箱溢流管、通气管口应有不锈钢丝/铜丝网,进水管应符合防污染要求。水箱应有信号管。溢流管、泄水管不应与排水管直接连接。

  中水系统:中水池用混凝土水池,各套住宅及用水单元分别设中水表,住宅中水表出户(不需设二级表)。埋入垫层内的中水管用PPR管S4系列,其他中水管用镀锌钢管。每户进户管径一般为DN15。其它同给水系统。

124852cz9e4iiri4cnkd9z.gif 相关阅读:

给排水审图要点之排水系统
http://bbs.co188.com/thread-8781076-1-1.html

124852cz9e4iiri4cnkd9z.gif

ljp493075679
2013年11月07日 16:09:42
2楼
好资料!学习了!
回复
liu8661497
2013年11月08日 08:18:16
3楼
很好的学习资料,谢谢楼主的分享啊。
回复
szg169
2013年11月08日 09:54:06
4楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
九天之上
2013年11月08日 11:19:13
5楼
就这么点内容,为何不妨在一个帖子里?!
回复
ly408715806
2013年11月08日 14:36:17
6楼
路过学习了
回复
luochengsczg
2013年11月09日 16:59:00
7楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
gpskira
2013年11月09日 17:58:20
8楼
好资料,对设计也有帮助
回复
lijiake2013
2013年11月10日 11:11:18
9楼
室内给水管,大于75的,采用钢塑复合管的也是比较常见,尤其是高层的竖井里面,用给水铸铁管施工操作还是不太方便
!感谢楼主!
回复
zhenglibo
2013年11月10日 21:48:34
10楼
收集起来, 嘿嘿,谢谢楼主
回复
ningbo06
2013年11月11日 10:15:47
11楼
"每个立管供水户数不超过20户"这个怕是实际中不太可能吧,6层一个区,每层8户的话,也48块表了哦,仅供参考~"二级表也可设于室外水表井内,每个水表井内水表数量不得多于2块"这个也是一样的道理哦