请教各位大虾框筒结构方案问题
newcityfarmer
2013年11月07日 11:02:11
只看楼主

一高层100米、4.5米层高的公寓式办公楼原布置如下图一,左右两侧中柱的宽扁梁为1000x350,因为层高问题甲方想把该处中柱和宽扁梁去掉,现布置成图二云线所示的剪力墙布置。请问这样布置是否可行?2轴线和6轴线处主梁是不是可以不用拉通?下面上图。

一高层100米、4.5米层高的公寓式办公楼原布置如下图一,左右两侧中柱的宽扁梁为1000x350,因为层高问题甲方想把该处中柱和宽扁梁去掉,现布置成图二云线所示的剪力墙布置。请问这样布置是否可行?2轴线和6轴线处主梁是不是可以不用拉通?下面上图。

QQ图片20131106173056.jpg QQ图片20131106173114.jpg

QQ图片20131106173056.jpg


QQ图片20131106173114.jpg

免费打赏
newcityfarmer
2013年11月07日 11:29:00
2楼
自己顶一下,有大虾指点吗?
回复
newcityfarmer
2013年11月07日 13:39:33
3楼
抗震设计要求框架不应采用单榀,改成剪力墙后2,6轴线上得中柱勉强能算不是单榀,但毕竟有一跨非常小。且为了锚固主梁剪力墙端头设了端柱,这里受单边梁的作用,梁可不可以就这样布置不拉通吃不准。求助
回复
o如梦无痕o
2013年11月07日 14:54:29
4楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-11-7 14:59 编辑

单跨仅仅针对的是框架 框架核心筒结构 核心筒是第一道抗震防线
框架作为第二道防线 是单跨无所谓
从经济性要求来说 甲方的要求是合理的。
同时作为公寓式办公楼 你的柱布置的太多了
应该柱子做大点,柱子做少点。
要是我做 你这个项目我只会用12跟柱子。
中柱全部去掉 上下边榀 只用4跟柱子。
用1200X1200 C60的柱子 目测如果7度区是可以坐下来的。
同时办公楼的梁 都可以斜过来拉的 不一定非得是直的。
因为后期都会做吊顶。
回复
huliang826
2013年11月11日 13:07:44
5楼
核心筒偏心布置的么 感觉柱子内部的都可以删掉 上面要是柱距不大 也可以减少,而且梁完全可以斜拉 斜拉较多算个斜交方向补充分析下 应该是可以的 谢谢 而且超高层的布置基本差不多
回复
newcityfarmer
2013年11月12日 16:05:09
6楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-7 14:54 单跨仅仅针对的是框架 框架核心筒结构 核心筒是第一道抗震防线框架作为第二道防线 是单跨无所谓从经济性 …明白了。不过减少柱子很难,因为甲方实际上每层都要做夹层,所以梁都是四四方方的,不能在室内出现梁;就是走道都有夹层,只不过是错层的,所以梁高都有限制,才会出现这么多柱子。这个项目看起来是100米,实际荷载和150多米的楼差不多。
回复
newcityfarmer
2013年11月12日 16:07:21
7楼
huliang826 发表于 2013-11-11 13:07 核心筒偏心布置的么 感觉柱子内部的都可以删掉 上面要是柱距不大 也可以减少,而且梁完全可以斜拉 斜拉较 …核心筒偏心是因为甲方要做些假的布置,没办法。看我另一条回复,梁斜拉是不行的,而且高度有限制。
回复
nstopwuyp
2013年11月20日 13:18:13
8楼
本帖最后由 nstopwuyp 于 2013-11-20 13:20 编辑

按图二修改布置以后,还是框架-核心筒结构吗?
如果外筒与内筒间距没有超过12米,把中间的柱子去掉,拉梁拉的密集一点,全部形成单向板,这样甲方要求的净高问题,也许可以解决。
回复

相关推荐

APP内打开