一高层100米、4.5米层高的公寓式办公楼原布置如下图一,左右两侧中柱的宽扁梁为1000x350,因为层高问题甲方想把该处中柱和宽扁梁去掉,现布置成图二云线所示的剪力墙布置。请问这样布置是否可行?2轴线和6轴线处主梁是不是可以不用拉通?下面上图。
一高层100米、4.5米层高的公寓式办公楼原布置如下图一,左右两侧中柱的宽扁梁为1000x350,因为层高问题甲方想把该处中柱和宽扁梁去掉,现布置成图二云线所示的剪力墙布置。请问这样布置是否可行?2轴线和6轴线处主梁是不是可以不用拉通?下面上图。
2楼
自己顶一下,有大虾指点吗?
回复
3楼
抗震设计要求框架不应采用单榀,改成剪力墙后2,6轴线上得中柱勉强能算不是单榀,但毕竟有一跨非常小。且为了锚固主梁剪力墙端头设了端柱,这里受单边梁的作用,梁可不可以就这样布置不拉通吃不准。求助
回复
4楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-11-7 14:59 编辑
单跨仅仅针对的是框架 框架核心筒结构 核心筒是第一道抗震防线
框架作为第二道防线 是单跨无所谓
从经济性要求来说 甲方的要求是合理的。
同时作为公寓式办公楼 你的柱布置的太多了
应该柱子做大点,柱子做少点。
要是我做 你这个项目我只会用12跟柱子。
中柱全部去掉 上下边榀 只用4跟柱子。
用1200X1200 C60的柱子 目测如果7度区是可以坐下来的。
同时办公楼的梁 都可以斜过来拉的 不一定非得是直的。
因为后期都会做吊顶。
回复
5楼
核心筒偏心布置的么 感觉柱子内部的都可以删掉 上面要是柱距不大 也可以减少,而且梁完全可以斜拉 斜拉较多算个斜交方向补充分析下 应该是可以的 谢谢 而且超高层的布置基本差不多
回复
6楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-7 14:54 单跨仅仅针对的是框架 框架核心筒结构 核心筒是第一道抗震防线框架作为第二道防线 是单跨无所谓从经济性 …明白了。不过减少柱子很难,因为甲方实际上每层都要做夹层,所以梁都是四四方方的,不能在室内出现梁;就是走道都有夹层,只不过是错层的,所以梁高都有限制,才会出现这么多柱子。这个项目看起来是100米,实际荷载和150多米的楼差不多。
回复
7楼
huliang826 发表于 2013-11-11 13:07 核心筒偏心布置的么 感觉柱子内部的都可以删掉 上面要是柱距不大 也可以减少,而且梁完全可以斜拉 斜拉较 …核心筒偏心是因为甲方要做些假的布置,没办法。看我另一条回复,梁斜拉是不行的,而且高度有限制。
回复
8楼
本帖最后由 nstopwuyp 于 2013-11-20 13:20 编辑
按图二修改布置以后,还是框架-核心筒结构吗?
如果外筒与内筒间距没有超过12米,把中间的柱子去掉,拉梁拉的密集一点,全部形成单向板,这样甲方要求的净高问题,也许可以解决。
回复