箱形柱长细比超限怎么办
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2013年11月07日 08:20:45
只看楼主

门式刚架结构,跨度26m,长度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墙架上未设隅撑,上部为梯形刚架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部铰接下部刚接,计算后平面内长细比为182,在柱不变的前提下,有没有其它措施能保证柱的长细比在150以内?谢谢

门式刚架结构,跨度26m,长度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墙架上未设隅撑,上部为梯形刚架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部铰接下部刚接,计算后平面内长细比为182,在柱不变的前提下,有没有其它措施能保证柱的长细比在150以内?谢谢
免费打赏
zjjx2010
2013年11月07日 08:52:42
2楼
6.5米高度内加连系梁,减少计算长度么,,,
回复
kafeihfdcb
2013年11月07日 11:59:26
3楼
貌似没法改变。“上部为梯形刚架”----------啥叫 梯形刚架?
回复
kafeihfdcb
2013年11月07日 12:03:09
4楼
若上部为梯形屋架,改为上承式,增加柱高度,屋架下弦与柱侧连接。试算一下,看看结果有无改变。
回复
kyleyim8871
2013年11月07日 13:20:01
5楼
加系杆,减小柱子的计算长度
回复
烦的一比
2013年11月07日 16:21:25
6楼
本帖最后由 烦的一比 于 2013-11-7 16:25 编辑

直接250X250X6.5X6.5算了
回复
钢结构小达人
2013年11月07日 16:22:47
7楼
zjjx2010 发表于 2013-11-7 08:52 6.5米高度内加连系梁,减少计算长度么,,,这个只能减小平面外计算长度吧,平面内呢。
回复
年华似水流
2013年11月08日 11:38:49
8楼
只能采用减小跨度和增加支撑的方法。
回复
台州结构师
2013年11月13日 13:27:11
9楼
建议一些增加厚度
回复
zjjx2010
2013年11月14日 09:15:34
10楼
钢结构小达人 发表于 2013-11-7 16:22 这个只能减小平面外计算长度吧,平面内呢。平面内可以在钢柱上加焊组合杆件,以增加回转半径,,
回复
工程设计1
2015年10月09日 15:16:53
11楼
柱子与屋架下弦增加隅撑