模板拆完后剪力墙面出现了图片上的情况,现场的人说是离析、混凝土塌落度不够造成的,请问各位前辈是这样的吗?如果是其他原因造成的请给我分析一下,万分感谢!
模板拆完后剪力墙面出现了图片上的情况,现场的人说是离析、混凝土塌落度不够造成的,请问各位前辈是这样的吗?如果是其他原因造成的请给我分析一下,万分感谢!
12楼
来学习一下,和楼上的意见一致吧
回复
13楼
1.第一张应该是振捣的问题2.剩下的几张一个是振捣不密实,2再就是模板下封堵不密实,有点跑浆,问题不大。(集中在墙根部)
回复
14楼
个人感觉可能是以下几方面原因造成的:
1、模板表面未涂刷脱模剂或涂刷不够均匀;
2、混凝土振捣时,振捣手采取振捣方式有问题,导致振捣不够密实;
3、混凝土原材料的骨料选择方面不够合理;
4、混凝土浇筑前,未在剪力墙根部预先浇筑一层同配比的水泥砂浆或未采取堵漏措施,导致根部石子较多;
5、混凝土浇筑前,未对模板进行湿润
回复
15楼
本帖最后由 achinerylizer 于 2013-11-8 13:48 编辑
水灰比不符合要求,应该大了,同时同楼上各位所说,振捣时出现漏振等情况,但个人认为不仅是漏振的情况,过振也可能导致,比如第四张图片里出现的水纹印的情况。
回复
16楼
都是气泡,振捣不实a
回复
17楼
个人觉得还是漏振动的原因
回复
18楼
肯定是由于振捣不实造成的
回复
19楼
..................
回复
20楼
第一张明显的振捣不够或者漏振了,下面的感觉是混凝土加水了,而且振捣过度了导致模板跟构件之间析出了水,所以模板拆下来才会看到一滩滩的水迹
回复
21楼
谢谢楼主分享
回复