电缆T型头问题 求高人指点
shayu5817
shayu5817 Lv.2
2013年11月05日 19:35:22
只看楼主

小区电网改造,因使用以前的电缆,全部为热缩头,有一部分长度不是很宽裕,所以施工人员直接把原有的端子去掉,T型头按步骤装上。这样的话T型头的应力锥与电缆热缩头的半导电应力管之间就有了距离。求教这样可以实际应用吗?有什么补救措施吗?我想问一下,为了去除应力锥与应力管之间的感应电位差,割除应力锥上的应力部分可行吗?

liu583829685
2013年11月06日 15:49:51
2楼
改造后仍然是室内的电缆热缩头吧,参见建筑安装工程施工图集(3)电气工程第120页,T型头的应力锥与电缆热缩头的半导电应力管之间的距离不是问题(前提是热缩头)
回复
dhw0123456
2013年11月06日 18:58:39
3楼
路过,学习一下,顶你一下。
回复
wrx__2007
2013年11月07日 20:44:54
5楼
期待更多回复,学习
回复
wjql3002
2013年11月08日 18:20:49
6楼
路过,学习一下,顶你一下。:victory::victory: