梁的配筋小了但是已经绑扎,该如何处理?
八点八十八分
2013年11月05日 15:12:16
只看楼主

现在遇到一个问题啊,在做一个项目的时候,甲方催着要图说先把基础部分搞定,地上部分等处了蓝图在开始施工. 本来基础部分就是留有很大的富余量,所以甲方这样要求,就接受了, 给甲方发了一套前期不是很完善的白图. 结果甲方根本没跟我们商量就开始做地梁部分的钢筋绑扎,现在好了. 在出图版的地梁配筋要比但是发的白图配筋大很多,但是甲方说工程都已经绑扎了这个么,要是全部拆掉要花费很多的资金,不愿意. 就开始叫我们解决,大家给点意见吧!

现在遇到一个问题啊,在做一个项目的时候,甲方催着要图说先把基础部分搞定,地上部分等处了蓝图在开始施工. 本来基础部分就是留有很大的富余量,所以甲方这样要求,就接受了, 给甲方发了一套前期不是很完善的白图.
结果甲方根本没跟我们商量就开始做地梁部分的钢筋绑扎,现在好了. 在出图版的地梁配筋要比但是发的白图配筋大很多,但是甲方说工程都已经绑扎了这个么,要是全部拆掉要花费很多的资金,不愿意. 就开始叫我们解决,大家给点意见吧!
梁的端部钢筋要是配小了,我在第二排加比第一排大的钢筋,是不是要比原始满足计算书的值还要在配大一点? 谁能给一个具体的办法解决,或者给分析一下啊!
八点八十八分
2013年11月05日 15:31:35
2楼
求助啊,求助啊! 谁能说说!
回复
八点八十八分
2013年11月05日 15:45:10
3楼
难道又要沉了?
回复
csxf11
2013年11月05日 16:00:44
4楼
桩基础,联系梁?可按轴力1/10~1/20取值去算,如果相差过大,可以改梁宽,再加钢筋。
回复
八点八十八分
2013年11月05日 16:03:27
5楼
csxf11 发表于 2013-11-5 16:00 桩基础,联系梁?可按轴力1/10~1/20取值去算,如果相差过大,可以改梁宽,再加钢筋。是独立基础,按1/15取的梁高,现在就是因为钢筋已将绑扎好了,梁宽还可以改动么?
回复
csxf11
2013年11月05日 16:10:40
6楼
本帖最后由 csxf11 于 2013-11-5 16:13 编辑

独立基础,原先是配的太小了吧。
如果土层一样,或者荷载相差不大,都可以不需要配梁的。
如果实在要改,改梁宽是损失最小的了,或者贴钢板加固。
你不要急,白图是没有法律效力的。
回复
结构老卢
2013年11月05日 16:11:41
7楼
箍筋已经做好了,再增加梁宽也行,就是施工起来比较复杂,做一个U型的开口箍筋和原来箍筋搭接,你增加的配筋最好能和原来配筋对称。
回复
八点八十八分
2013年11月05日 16:36:25
8楼
csxf11 发表于 2013-11-5 16:10 独立基础,原先是配的太小了吧。如果土层一样,或者荷载相差不大,都可以不需要配梁的。如果实在要改, …反正就是气人,开始做地梁的时候,因为甲方说的地基都要做处理的,全部都是强夯点,地梁基本上部承受什么力,但是后来又改了,搞的那下带墙的次梁也要你一并加上计算. 被专业老总骂的够呛,当初还不是他允许把白图给甲方的!
回复
八点八十八分
2013年11月05日 16:48:05
9楼
结构老卢 发表于 2013-11-5 16:11 箍筋已经做好了,再增加梁宽也行,就是施工起来比较复杂,做一个U型的开口箍筋和原来箍筋搭接,你增加的配筋 …谢谢你的帮助,你说的办法我查询了一下,可行,但是我们这边这样做的话,真的很麻烦!
回复
csxf11
2013年11月05日 16:48:13
10楼
本帖最后由 csxf11 于 2013-11-5 16:50 编辑 wu8784880 发表于 2013-11-5 16:36 反正就是气人,开始做地梁的时候,因为甲方说的地基都要做处理的,全部都是强夯点,地梁基本上部承受什么力,但 …做结构的,这点忍受能力,都受不了,劝你改行。做结构的就要做好被虐的思想。到达一天不被虐,不舒服,你基本成功了。