13P1 2013注册电气工程师(供配电)专业案例争议题 详解-下午第一题
nvliu_66
nvliu_66 Lv.6
2013年11月04日 18:13:10
只看楼主

本帖最后由 nvliu_66 于 2013-11-5 09:03 编辑 PDF 下载:

本帖最后由 nvliu_66 于 2013-11-5 09:03 编辑

40.jpg
PDF 下载:



40.jpg

01fbf3e333609e9722fe.pdf
1.1 MB
立即下载
免费打赏
zhenghan01
2013年11月05日 14:06:41
2楼
海拔2000米的时候,环境温度就降到5度了,不可能啊,呵呵
回复
nvliu_66
2013年11月05日 16:06:06
3楼
zhenghan01 发表于 2013-11-5 14:06 海拔2000米的时候,环境温度就降到5度了,不可能啊,呵呵 注意,是环境温度呢
回复
zzmzzm1000
2013年11月05日 19:39:40
4楼
注意,是环境温度呢
回复
chenyin2013
2013年11月05日 20:32:38
5楼
本题 如果咬文嚼字的看 是选C
但如果按理解出题人本意来看 我仍然觉得选A
在这里 配三可以不看了 根本就是含糊其辞 而且按照今年的习惯
重规范 轻手册
那么现在分析一下规范的这段话
这段话只有两句
第一句是 正常的额定电流是按40度 1000米标的
第二句有个分号 前半句解释不是40度时怎么折算
后半句解释不是1000米时怎么折算
每个半句又分为两种情况 大于小于 分辨讨论
对仗的很公整
我出题人问题说在5度时额定电流多少 有点不妥 额定电流就是电气铭牌上标称的电流 ,应该问5度时允许的负荷电流多大。
但我觉得后者才是出题人的本意。
所以 我倾向选A
回复
hhhrrr12345
2013年11月06日 10:12:18
6楼
应该选A。
选C的是逻辑概念不清的表现。这道题应该是先根据规范算出正常情况下,也就是在海拔1000米以下时断路器5度气温下的额定电流,也就是740A,然后再按照配三规定的在高原情况下的情况,额定电流不变的规定确定高原情况下的额定电流,也就是海拔2000M时气温5度的额定电流和海拔1000M以下气温5度的额定电流相同,都是740A.
回复
nvliu_66
2013年11月06日 19:01:44
7楼
王尼玛 发表于 2013-11-5 20:32 本题 如果咬文嚼字的看 是选C但如果按理解出题人本意来看 我仍然觉得选A在这里 配三可以不看了 根本就 …{:2_78:}我不太会猜出题人本意,断路器额定电流没有740A一档,出题人会不会也不知道呢。
回复
nvliu_66
2013年11月06日 19:05:27
8楼
hhhrrr12345 发表于 2013-11-6 10:12 应该选A。选C的是逻辑概念不清的表现。这道题应该是先根据规范算出正常情况下,也就是在海拔1000米以下时 …{:2_78:}我是新手,听上去虽然有点晕,但是谢谢。你的解释,我慢慢消化。你如果知道断路器额定电流没有740A一档,这道题你还会选A吗。
回复
chenyin2013
2013年11月07日 00:21:43
9楼
nvliu_66 发表于 2013-11-6 19:01 我不太会猜出题人本意,断路器额定电流没有740A一档,出题人会不会也不知道呢。本题 如果咬文嚼字的看 是选C但如果按理解出题人本意来看 我仍然觉得选A在这里 配三可以不看了 根本就是含糊其辞 而且按照今年的习惯 重规范 轻手册那么现在分析一下规范的这段话这段话只有两句第一句是 正常的额定电流是按40度 1000米标的第二句有个分号 前半句解释不是40度时怎么折算后半句解释不是1000米时怎么折算每个半句又分为两种情况 大于小于 分辨讨论对仗的很公整我出题人问题说在5度时额定电流多少 有点不妥 额定电流就是电气铭牌上标称的电流 ,应该问5度时允许的负荷电流多大。但我觉得后者才是出题人的本意。所以 我倾向选A 我上个帖已经说了 额定电流的问法欠妥既然这样也就不需要答案一定是常见电流档了 因为我推测考的是修正后的允许负荷电流这个考试没有正确答案的 官方也不会给人咬文嚼字的机会我们只能推测正确答案最可能的是哪个
回复
hhhrrr12345
2013年11月07日 09:31:52
10楼
本帖最后由 hhhrrr12345 于 2013-11-7 09:33 编辑

如果选C的话,实质是把断路器在海拔1000M以下,气温40度的额定电流,直接套成了海拔2000M气温5度的额定电流。这与题意是不符合的。等于直接忽视了气温5度这个条件。而且在实际应用里,在海拔1000M以下,气温40度和气温5度之间还有一个额定电流差,这个差值如果选C的话,这个差值等于白白浪费了,如果你是设计人员,你也不会这么做的。
回复
hyh7198
2013年11月07日 11:31:47
11楼
我认为选C是对的,但你的解释不对,首先表D.11针对的是裸导体,不是电器,不适用断路器。主要依据还是DL5222-5.0.3条,规范意思是说温度低时可以增加负荷电流,即过负荷使用,但电器的额定电流是多少还是多少,并没有说改变电器的额定电流,所以断路器的额定电流仍然是630A。
回复