做结构的大侠求助:卫生间上的封口梁,梁上是上层的楼板和填充墙。结构设计的400高的梁,当时没考虑热水器排气孔,业主装修时把梁从中间打了个160的孔,各位大侠评价下 危险性有多大?
做结构的大侠求助:卫生间上的封口梁,梁上是上层的楼板和填充墙。结构设计的400高的梁,当时没考虑热水器排气孔,业主装修时把梁从中间打了个160的孔,各位大侠评价下 危险性有多大?
2楼
我想的是开孔的位置在中部附近,中和轴的位置,而且这部分没有配筋,装修开孔是直接用的圆形转头,开孔规则,开孔质量较好。在根据梁受力弯矩图分析下,这样开孔应该是没有好的问题的。而且像这种梁的配筋,一般我们做设计都是超配了的,应该问题不大,我这样分析对么??
回复
3楼
看位置应该不是连梁,规范放下不说,实在不行开个洞我觉得也凑活
回复
4楼
看位置应该不是连梁,规范放下不说,实在不行开个洞我觉得也凑活
回复
5楼
目测简支梁,又是在梁中间开洞,抗弯应该没什么问题,抗剪估计有影响,重点考虑下!
回复
6楼
先顶再看,年薪百万!
回复
7楼
先顶再看,年薪百万!
回复
8楼
这个孔的位置,应考虑梁的抗剪问题。
回复
9楼
来来来,学习下。
回复
10楼
好好学习,天天向上。
回复
11楼
正截面弯矩截面影响较小,剪力影响较大,建议补强下钢筋。
回复