首层最外侧的粱外侧断了该怎么处理啊
fionatao
fionatao Lv.4
2013年11月01日 15:49:36
只看楼主

本帖最后由 周助 于 2013-11-1 15:51 编辑 在设计中,这是首层梁,此粱,在浇筑完后第三天回填,当时天降大雨,挖机将土甩进房间后,座了进去,但是由于下雨的原因,挖机下沉,将土往四面挤压,这时候,最外侧的粱外侧就被挤断了,请问要怎么处理。 凿除重新浇筑的话,粱在支座的地方也有裂缝,所以我觉得应该整跨粱全部凿除,但是支座的地方是怎么处理,凿到柱子中心线吗还是?需要做什么特殊处理,要我们设计出什么方案吗?第一次遇到这样的状况。钢筋如果没有发生形变,是不是就不用重新下料配筋,顺便再帮忙问下施工单位需不需要出方案,监理需要做什么记录或者资料?

本帖最后由 周助 于 2013-11-1 15:51 编辑

在设计中,这是首层梁,此粱,在浇筑完后第三天回填,当时天降大雨,挖机将土甩进房间后,座了进去,但是由于下雨的原因,挖机下沉,将土往四面挤压,这时候,最外侧的粱外侧就被挤断了,请问要怎么处理。
凿除重新浇筑的话,粱在支座的地方也有裂缝,所以我觉得应该整跨粱全部凿除,但是支座的地方是怎么处理,凿到柱子中心线吗还是?需要做什么特殊处理,要我们设计出什么方案吗?第一次遇到这样的状况。钢筋如果没有发生形变,是不是就不用重新下料配筋,顺便再帮忙问下施工单位需不需要出方案,监理需要做什么记录或者资料?

image_20131101154859.jpg

image_20131101154924.jpg

image_20131101154859.jpg


image_20131101154924.jpg

w670904869
2013年11月02日 19:16:41
2楼
来学习看看啥情况,坐等大神回答
回复
钢结构小达人
2013年11月02日 19:46:31
3楼
趁问题还不大,彻底解决吧,以免后患
回复
阴雨的小城
2013年11月03日 01:58:27
4楼
这个要分析分析了...结构计算的时候柱底弯矩是靠地梁来承担呢,还是直接由基础承担。如果是基础承担,那开裂了对结构是没什么影响的,处理下以防以后墙体开裂;如果由地梁承担弯矩,那这个就要好好处理了,凿出原有混凝土重新浇筑,或者加固后方可满足要求。
回复
l564696346
2013年11月03日 08:55:22
5楼
学到好多东西!谢谢群主分享
回复
年华似水流
2013年11月03日 10:22:33
6楼
晕呢 你这个回填的质量也太差了,其实虚填就可以了 你搞成这个土质,我敢说设计绝对不让回填这个东西
回复
a4259296
2013年11月03日 18:33:51
7楼
其实没什么事,直接找加固公司出加固方案,就行了,
回复
pinbo_hsm
2013年11月03日 18:35:36
8楼
我勒个去,这土夯实了么土要结实的话能帮梁抗不少
回复
王方正
2013年11月03日 18:48:16
9楼
加固吧~~~~~~~~
回复
旖旎的光
2013年11月03日 20:19:34
10楼
支持加固!!!
回复
tth02
2013年11月03日 20:25:41
11楼
抗扭纵筋没有特意放大的结果。
结构设计时根本考虑不到浇注才三天就采用这种野蛮施工的方式。
刨开土,看看填土一侧靠近柱的部位有无开裂,我估计这个部位会裂得更严重。
回复