《建筑设计防火规范》第11.4.1条第8款大家是怎么解读的?
duanyu1218
duanyu1218 Lv.8
2013年11月01日 12:57:06
只看楼主

小弟做了几个乡镇里的幼儿园,都是三~四层,建筑面积都不超过2000平,图审说根据《建筑设计防火规范》第11.4.1条第8款,幼儿园都要做火灾自动报警系统。我对这条的解读是只要任一层不超过1500平或总面积不超过3000平的幼儿园就不用做火灾自动报警系统。大家是怎么看的呢?或者有哪位这方面权威解读过这条是怎么理解的呢?

2013年11月01日 13:06:54
2楼
对这条意见,我请教过身边的同行,各有不同的意见:有的说只要是儿童活动场所就要做报警系统,也有的跟我理解一样,有面积的限制,达到面积要求了才做。到底该怎么解释这条,大家是智者见智。不知道当初规范编制时专家自己是什么意思,有人知道么?
回复
roooocky
2013年11月01日 14:14:33
3楼
GB 50016--2006《建筑设计防火规范》:
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。

重点看第8条,“儿童活动场所”和“任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑”是处于同等地位,“任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 ”修饰的是“旅馆建筑”,和“儿童活动场所”无关;所以认真看下规范就应该明白:儿童活动场所应设置火灾自动报警系统
回复
lzhaicxy
2013年11月04日 10:28:28
4楼
按照楼上的分析,确实是要做自动报警系统
回复
duanyu1218
2013年11月05日 10:09:18
5楼
本帖最后由 duanyu1218 于 2013-11-5 10:10 编辑 roooocky 发表于 2013-11-1 14:14 GB 50016–2006《建筑设计防火规范》:11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房 …我觉得如果是按版主大人的分析,那第8条应该是这样编写才更合理:老年人建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;还有,如果按这样版主大人的理解,那第4条是不是也可以这样理解:只有商店有面积限制,其它只要是展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑不论什么规模都要做火灾自动报警系统?
回复
duanyu1218
2013年11月05日 10:12:47
6楼
duanyu1218 发表于 2013-11-5 10:09 我觉得如果是按版主大人的分析,那第8条应该是这样编写才更合理:老年人建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场 …还有第6条,是不是也可以这样理解:只要是邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑都要做火灾自动报警系统,广播电视建筑则需要地市级及以上的才做?
回复
ljn112233
2013年11月05日 12:19:09
7楼
roooocky 发表于 2013-11-1 14:14 GB 50016–2006《建筑设计防火规范》:11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房 …对哦 他们说的有点道理 版主 怎么理解才是正确的
回复
shancha9026
2013年11月05日 12:38:19
8楼
顿号有一个作用,是表示多个并列的词语。逗号只是表示停顿。
关于“6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑”,个人理解的是“地市级及以上”是“广播电视建筑”“邮政楼”“电信楼”这三个并列词语的定语;“城市或区域性电力”“交通和防灾救灾指挥调度”是两个并列词语。所以延伸开应该就是:地市级及以上广播电视建筑、地市级及以上邮政楼、地市级及以上电信楼、城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度,以上几种建筑应设置火灾自动报警系统;同理,第8条,版主正解!幼儿园应设置火灾自动报警系统。
回复
caokesen
2013年11月05日 13:37:05
9楼
版主分析的对的
我也经常碰到这类问题,不知道是自己语文没学好还是怎么 反正觉得好多话可绕了
回复
duanyu1218
2013年11月10日 11:07:41
10楼
本帖最后由 duanyu1218 于 2013-11-10 11:11 编辑 shancha9026 发表于 2013-11-5 12:38 顿号有一个作用,是表示多个并列的词语。逗号只是表示停顿。关于“6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、 …从语文角度来说,仁兄说的确实有些道理。不过个人觉得还是有些不妥。很多乡镇幼儿园就几个班,几间教室,而且附属于某多层住宅楼或是独处于某多层住宅片区,如果也要做火灾报警系统,感觉实在是太浪费了。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月10日 16:25:41
11楼
roooocky 发表于 2013-11-1 14:14 GB 50016–2006《建筑设计防火规范》:11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房 …赞同版主的分析,标点符号很有讲究哦。