关于对风荷载敏感的高层建筑风荷载计算过程中,w0何时取1.1倍?
孤帆远影
孤帆远影 Lv.15
2013年11月01日 11:31:42
只看楼主

高规中4.2.2中规定对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时,基本风压按照1.1倍采用。计算风荷载的过程中,荷载规范8.4.4、8.5.3中的w0如何取值?是否也需要按照1.1倍考虑?

高规中4.2.2中规定对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时,基本风压按照1.1倍采用。计算风荷载的过程中,荷载规范8.4.4、8.5.3中的w0如何取值?是否也需要按照1.1倍考虑?
免费打赏
inmyidea
2013年11月02日 10:02:47
2楼
看看条文说明吧
回复
孤帆远影
2013年11月02日 14:20:39
3楼
inmyidea 发表于 2013-11-2 10:02 看看条文说明吧看了,但是没找到一个确切的说明。
回复
inmyidea
2013年11月02日 14:56:07
4楼
zhou2014 发表于 2013-11-2 14:20 看了,但是没找到一个确切的说明。要看你这个风荷载是不是用来算承载力的了!配筋什么的肯定要啦,位移么就不用了吧!
回复
孤帆远影
2013年11月02日 20:36:35
5楼
明白了 谢谢
回复
小李美刀
2013年11月10日 10:44:27
6楼
好像大于60米就要吧,我一直这么做的啊
回复
lizhuorugreen
2013年11月10日 14:24:23
7楼
对于大于60米的建筑物就可看为对风敏感的建筑,以前的高规按100年风重现期考虑风压,现行高规明确为基本风压提高10%(即增大1。1倍)
回复
枫林雨露
2013年11月25日 10:03:32
8楼
条文说明里不是说了大于60m按对风敏感考虑吗!
回复
一只小兔纸
2014年01月03日 08:29:29
9楼

对于大于60米的建筑物就可看为对风敏感的建筑,以前的高规按100年风重现期考虑风压,现行高规明确为基本风压提高10%(即增大1。1倍)
回复
了无江南
2014年01月03日 14:27:27
10楼
条文说明里有解释,当超过60m时应该按1.1倍取...
回复
loren3109
2014年01月03日 14:36:17
11楼
我也记得是大于60米