高层洁净室净化系统的设计
zoulong526
zoulong526 Lv.8
2007年09月19日 15:21:51
只看楼主

如题,有层高10米,要求10万级,20*60(宽*长),如此面积的房间吊顶高度这么高,怎么设计啊?头疼,请高手指点!

如题,有层高10米,要求10万级,20*60(宽*长),如此面积的房间吊顶高度这么高,怎么设计啊?头疼,请高手指点!
免费打赏
196383439
2007年09月20日 16:39:25
2楼
如果甲方没有要求吊顶高度,那你要先了解车间是做什么产品的,才好设计!

回复
vincent_nk
2007年09月20日 17:30:08
3楼

首先你要确定,是要求整体净化还是局部净化,如果是局部净化,考虑分层局部送风;如果是整体净化,10米高空间可以分成三个3.5米高空间考虑,人员为主要发尘源,其他为工艺生产发尘。如果某一空间无主要发尘源,可以不考虑换气或者减少次数。例如下部按15次,中部按6次,上部按3次,整体为8次换气。为了考虑送风效果,末端可以考虑旋流风口,机组内高效前置,但要考虑机组断面风速不要过高,防止对高效的影响。剑桥的大风量高效断面风速可以到2米。
回复
zoulong526
2007年09月22日 10:43:53
4楼

太感谢了,说的很详细,碰到问题再来请教
回复
zoulong526
2007年09月22日 10:45:59
5楼
旋流风口,第一次听说,以前好象也在牛奶厂见过,就是不知道是什么?可能就是这个东西!这个也是食品企业.
回复
vincent_nk
2007年09月22日 18:55:13
6楼

妥思有这种东东,但不是一般的贵:)配上执行器可以满足冬夏不同的送风要求,但执行器也不是一般的贵:)
回复
deathgod007
2007年09月22日 20:48:19
7楼
吊顶高度10米,如果只是保证工作面1.5米处的洁净度达到要求,可以采用侧送侧回的形式
设计风量如NK说的那种考虑
回复
yunfeng_shao
2007年09月23日 11:47:40
8楼
大空间的空调本来就是个难题何况又要净化。三楼虽然说的比较关键但是空调设计是一个系统的东西,没有把握最好还是多想或找有经验的教教不要贸然尝试。
回复
yunfeng_shao
2007年09月23日 11:49:35
9楼

这个东西到处都有不过做得好的还是妥思。
回复
wtf96513
2007年09月27日 11:06:12
10楼

lxf9555好像说过的吧
回复
xxw135
2007年09月27日 16:16:22
11楼
有人在吗?