如题,有层高10米,要求10万级,20*60(宽*长),如此面积的房间吊顶高度这么高,怎么设计啊?头疼,请高手指点!
如题,有层高10米,要求10万级,20*60(宽*长),如此面积的房间吊顶高度这么高,怎么设计啊?头疼,请高手指点!
2楼
如果甲方没有要求吊顶高度,那你要先了解车间是做什么产品的,才好设计!
回复
3楼
首先你要确定,是要求整体净化还是局部净化,如果是局部净化,考虑分层局部送风;如果是整体净化,10米高空间可以分成三个3.5米高空间考虑,人员为主要发尘源,其他为工艺生产发尘。如果某一空间无主要发尘源,可以不考虑换气或者减少次数。例如下部按15次,中部按6次,上部按3次,整体为8次换气。为了考虑送风效果,末端可以考虑旋流风口,机组内高效前置,但要考虑机组断面风速不要过高,防止对高效的影响。剑桥的大风量高效断面风速可以到2米。
回复
4楼
太感谢了,说的很详细,碰到问题再来请教
回复
5楼
旋流风口,第一次听说,以前好象也在牛奶厂见过,就是不知道是什么?可能就是这个东西!这个也是食品企业.
回复
6楼
妥思有这种东东,但不是一般的贵:)配上执行器可以满足冬夏不同的送风要求,但执行器也不是一般的贵:)
回复
7楼
吊顶高度10米,如果只是保证工作面1.5米处的洁净度达到要求,可以采用侧送侧回的形式
设计风量如NK说的那种考虑
回复
8楼
大空间的空调本来就是个难题何况又要净化。三楼虽然说的比较关键但是空调设计是一个系统的东西,没有把握最好还是多想或找有经验的教教不要贸然尝试。