TN-S系统变TN-C-S系统,这样有问题么?
这次可以了
2013年10月31日 16:00:38
只看楼主

问下 配电房是TN-S系统,到住宅的电缆用4芯电缆(无PE),在住宅总箱处做重复接地,变成TN-C-S系统,这样有问题么?

问下 配电房是TN-S系统,到住宅的电缆用4芯电缆(无PE),在住宅总箱处做重复接地,变成TN-C-S系统,这样有问题么?
免费打赏
qq359879362
2013年10月31日 16:14:15
2楼
你这就叫TN-C-S,不叫TN-S再变TN-C-S,变电房可以看作一个点
回复
tianpeizhang
2013年10月31日 16:21:07
3楼
在配电室要接到PEN线上
回复
这次可以了
2013年10月31日 20:14:37
4楼
上面2位说的不对啊,自己顶
回复
狼小芸
2013年10月31日 21:26:30
5楼
感觉没问题
回复
rk5707
2013年10月31日 21:37:39
6楼
严禁这样做!!!N线是不允许重复接地的。
回复
xinye10
2013年11月01日 09:54:30
7楼
rk5707 发表于 2013-10-31 21:37 严禁这样做!!!N线是不允许重复接地的。变电所出来是四芯,则该接地制式为典型的TN-C-S,是小区(排屋)供电的主要型式;TN-S前端装漏保时则严禁N线重复接地;高层建筑,地下室设配电房的,首选还是TN-S(五芯进线),始端箱作等电位。杂散电流、火灾隐患是约束因素。不过一般住宅,高层建筑也有用TN-C-S的,省钱嘛。
回复
electricity
2013年11月01日 09:58:13
8楼
如果配电房是那种变压器下直接连低压总柜的那种,这个是最根本的条件!!! 这样的话,是可以的。
回复
ason110
2013年11月01日 10:56:37
9楼
如果配电房是那种变压器下直接连低压总柜的那种,这个是最根本的条件!!! 这样的话,是可以的:victory:
回复
lingxuct
2013年11月01日 11:36:05
10楼
变电所是TN-S系统(说明N线与PE线是严格分开),只用4芯电缆接到住宅楼,负荷侧做接地装置(引入PE线),没说N线是否与PE线绝缘或重复接地,这是什么系统?好象是TT或什么也不是,自创的吧?
回复
知乎圆桌
2013年11月01日 12:05:03
11楼
这个问题描述的有问题:

1:配电房是TN-S系统
TN-S系统

2:到住宅的电缆用4芯电缆(无PE)
不知道什么系统(三根相线、一根N线)

3:在住宅总箱处做重复接地,变成TN-C-S系统:?
此处可能做单独与大地做电气连接的PE排,变成了TN-S接地系统,而非楼主描述的变成TN-C-S系统

这样设置的目的不清楚,但是个人觉得接地系统设置的很乱。也无法解析整个系统是什么形式。

回复