有一个幼儿园的项目 两百个孩子左右 都是一层建筑 占地面积1000多平 是否需要设室外消火栓啊各位高人帮忙解答一下多谢各位啦

有一个幼儿园的项目 两百个孩子左右 都是一层建筑 占地面积1000多平
是否需要设室外消火栓啊
各位高人帮忙解答一下
多谢各位啦
免费打赏
carol_0755
2013年10月31日 09:25:43
2楼
低规说:居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水,不知道这条规定是否适用于这种幼儿园项目呢
回复
2013年10月31日 09:38:04
3楼
需要设室外消火栓
回复
carol_0755
2013年10月31日 10:01:45
4楼
谢谢 好吧 看来的确需要设了
回复
carol_0755
2013年10月31日 10:16:28
5楼
原本以为修缮的项目可以不设的
回复
liu8661497
2013年10月31日 11:18:37
6楼
期待高手的解答啊。
回复
carol_0755
2013年10月31日 17:25:05
7楼
谢谢 请教了一下前辈 说是应该设
回复
ulfnsse
2013年10月31日 18:35:12
8楼
第一;这不是居住区,是弱势群体。第二;这个幼儿园设个室外消火栓要花几个钱?第三:如果市政的消火栓在其外墙40距离之内,保护半径满足要求的话,可以不设。
回复
慕轩爸爸
2013年10月31日 20:46:02
9楼
8#回答的好啊
回复
王农勤
2013年10月31日 22:28:52
10楼
zn5211314 发表于 2013-10-31 20:46 8#回答的好啊不能按这一条规定执行.应按8.2.2条第二款来执行.
回复
carol_0755
2013年11月06日 16:22:16
11楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-31 22:28 不能按这一条规定执行.应按8.2.2条第二款来执行.谢谢呵呵 学习了