求教:新工地,临时用电,决定选用500KVA的变压器,且选做箱变[即那种有点象集装箱的样子的东东],请问:1,这样的话,是不是一定要选干式变压口器?大概要多少钱?2,用电缆接驳,500KVA的变压器,用多大的电缆合适?每米大约是多少钱?3,还要哪些配件,大约是多少钱?只考虑市政电到临变距100米的话,总投资要多少钱?先谢谢了!
求教:新工地,临时用电,决定选用500KVA的变压器,且选做箱变[即那种有点象集装箱的样子的东东],请问:
1,这样的话,是不是一定要选干式变压口器?大概要多少钱?
2,用电缆接驳,500KVA的变压器,用多大的电缆合适?每米大约是多少钱?
3,还要哪些配件,大约是多少钱?只考虑市政电到临变距100米的话,总投资要多少钱?
先谢谢了!
12楼
tjhe1026 发表于 2013-11-2 20:11 不知“海起”是搞电气专业的呐?还是搞造价或者预算的?最简单的答案:查当地的工程造价文件。都不是。查当地的造价文件,这事会干。谢谢,我试试!
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-11-3 10:21 1,这样的话,是不是一定要选干式变压口器?大概要多少钱?不必干变,借一台旧变压器会省钱;新买一台油 …版主,您好,非常感谢这么细致地回答!
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-11-3 10:21 1,这样的话,是不是一定要选干式变压口器?大概要多少钱?不必干变,借一台旧变压器会省钱;新买一台油 …非常受益,这样我们就知道怎么样筹划了。比如是选租,还是买,等。
回复