10kV侧设有备自投,400V进线主开关带失压脱扣;如果10kV侧备自投动作,时间一般多少?400V开关失压脱扣会动作吗?

10kV侧设有备自投,400V进线主开关带失压脱扣;
如果10kV侧备自投动作,时间一般多少?
400V开关失压脱扣会动作吗?
免费打赏
燕子love111
2013年10月30日 09:39:33
2楼
不懂,帮顶,懂的人来吧
回复
dongge6666
2013年10月30日 10:11:00
3楼
高压自投动作,时间最好在30S以上。低压端的失压脱扣会动作分闸,需要再次合闸
回复
qq404869242
2013年10月30日 10:57:46
4楼
dongge6666 发表于 2013-10-30 10:11 高压自投动作,时间最好在30S以上。低压端的失压脱扣会动作分闸,需要再次合闸低压都停电了,那备自投还有作用吗?
回复
dongge6666
2013年10月30日 11:16:58
5楼
qq404869242 发表于 2013-10-30 10:57 低压都停电了,那备自投还有作用吗?怎么会没有,高压备自投一般用UPS供电,当然低压端也可以采用来电延时合闸的控制哈,这样就可以达到低压端不停电的要求了哈,且可以实现自动化控制。
回复
qq404869242
2013年10月30日 14:25:16
6楼
dongge6666 发表于 2013-10-30 11:16 怎么会没有,高压备自投一般用UPS供电,当然低压端也可以采用来电延时合闸的控制哈,这样就可以达到低压端 …我的意思是,低压都跳了。。用户那边都已经停电了。。备自投即使成功了,用户那边还是停电。还是要人工去合低压主断路器。
回复
dongge6666
2013年10月30日 14:41:45
7楼
qq404869242 发表于 2013-10-30 14:25 我的意思是,低压都跳了。。用户那边都已经停电了。。备自投即使成功了,用户那边还是停电。还是要人工去 …不是和你说了吗,低压柜的万能断路器你可以做成来电后延时合闸哈!这样用户那边也就有电了撒,也不需要你人工合闸了哈。
回复
qq404869242
2013年10月30日 14:59:31
8楼
dongge6666 发表于 2013-10-30 14:41 不是和你说了吗,低压柜的万能断路器你可以做成来电后延时合闸哈!这样用户那边也就有电了撒,也不需要你 …此方案现在不成熟吧,你有做过?这种方案很多人不认可的。
回复
dongge6666
2013年10月30日 15:08:50
9楼
qq404869242 发表于 2013-10-30 14:59 此方案现在不成熟吧,你有做过?这种方案很多人不认可的。有这种特殊要求的哈,我也做过,那么多年了,就遇到过一两个这样的客户,但毕竟是少数,不过他们的要求我们也尽量满足哈,客户是上帝撒。
回复