小弟最近卖了一批5000风量的吊柜,客户安装后反应噪音比较大,后到现场发现是回风声音大,风速达到4.1M/S,风口是直接开在主管上的,不知道各位有什么建议解决这个问题。
小弟最近卖了一批5000风量的吊柜,客户安装后反应噪音比较大,后到现场发现是回风声音大,风速达到4.1M/S,风口是
直接开在主管上的,不知道各位有什么建议解决这个问题。
2楼
5000风量吊柜一般噪音不会太大,通常是做个回风静压箱就没问题,核实一下电机是否选得太大或者出问题。
实在不行就回风加消声器接一段风管。
回复
3楼
同意楼上的观点 做个消声静压箱
回复
4楼
ybhvac 发表于 2013-10-29 15:03 5000风量吊柜一般噪音不会太大,通常是做个回风静压箱就没问题,核实一下电机是否选得太大或者出问题。实 …谢谢这位兄弟的解答,电机不大,1.1KW,如果加一段风管道话,会影响吊顶的,风口好像一般不能开在主管上吧
回复
5楼
建议将回风口的尺寸放大一个型号,这样风速会小些。
回复
6楼
加不了消音静压箱就把百叶做大,基本到小于2米风速就能控制声音了!
回复
7楼
加装静压箱、消声器、加大回风口尺寸
回复
8楼
先搞清是气流噪音,还是机械噪音,再对症处理。
回复
9楼
1、风机转数多少?
2、风口开在主管上什么意思?有图吗?
回复