加固专家进来,粘钢方式加固可靠吗?
struct771
struct771 Lv.7
2013年10月28日 17:04:43
来自于建筑加固
只看楼主

前几天开了个结构加固的会议,会议上我把砼加固规范的几个加固方案提出来。比如柱,四个角粘角钢,角钢用缀板焊接。比如梁底,梁底粘钢板,再用U型钢板箍。比如梁支座,钢板与柱梁粘贴,再用U型箍固定。还有钢大梁与旧砼柱连接时,我在旧柱子加固的角钢上焊一个钢牛腿,钢大梁与钢牛腿焊接。提的所有这些方案,被老总鄙视了一番。老总说,粘钢方式不可靠,施工材料、质量不能保证,还有钢结构、化学胶怕火。加固方式只有一个可以接受:加大截面法。

加固规范这些方法有没有做过试验?粘钢的方法是怎么编出来的?
免费打赏
struct771
2013年10月28日 17:12:32
2楼
老总是我们单位的权威,说1不2。
老总很反对化学胶,他看到过的工地上植筋施工质量很差。
甲方是希望用钢板加固的,因为占用截面小。
回复
湿透锅
2013年10月29日 14:17:39
3楼
老总是门外汉,其实粘钢加固最可靠
回复
nmg_tiger
2013年10月29日 22:01:57
4楼
本帖最后由 内蒙加固 于 2013-10-29 22:04 编辑

粘钢技术是在1978年由法国人引进中国。我国的粘钢胶在1983年问世。国产胶已经经过了30多年的历程了,成功案例无数。各大研究机构实验也无数了。别拿它当万能的加固法就行。当然也要注意使用环境、加固能力等方面的问题。
回复
mosha78
2013年10月31日 16:55:32
5楼
加固也是根据规范来的。粘钢和粘碳其实是最可靠的加固方法。

PS:我是北京加固公司的,需要帮助可联系扣扣:611468270或手机 13552660299
回复
混凝土结构
2013年11月02日 18:31:37
6楼
粘钢加固还可以,只不过是现在一般的胶使用年限30年,粘钢加固唯一的缺点是怕火!不做试验能编规范?粘钢加固技术已经很成熟了!
PS 我是郑州加固公司的,需要帮助可联系扣扣:513865318或手机 13298169595!
回复
struct771
2013年11月05日 15:33:18
7楼
胶水使用年限30年,30年后呢?胶水粘结力降低多少?
加固规范上说30年后做可靠性鉴定,鉴定之后又能用多少年?
假如鉴定结果不满足,要重新粘钢吗?
回复
daaizi
2013年11月05日 22:48:44
8楼
有些好的胶抗老化性能好一点,现在国家很重视胶的抗老化性能。还是粘刚的好,加大截面的话会形成胖梁胖柱的。
回复
menfjgnjdinfgheji
2013年11月07日 14:15:16
9楼
不知道听哪个的好。
回复
爱力特
2013年11月13日 10:24:41
10楼
那种方法都能用,只是比较各自的利和弊,既然这么纠结,可以组织一个专家论证会。看哪个更适合,或者都允许的情况下老板那个更喜欢
回复
163zhs
2013年11月21日 12:23:27
11楼
你说的几种方案都可行 只是要要施工质量要有保证 没有保证 什么方案全是白搭
回复