喷淋系统是否需要设置报警阀室
xiaolijie527
2013年10月28日 16:11:17
只看楼主

自动喷水灭火系统的湿式报警阀是否需要设置独立的报警阀室?大空间(净高23米)灭火系统是否需要设置报警阀室,如果需要则是按喷头数还是面积来确定个数?谢谢大家

自动喷水灭火系统的湿式报警阀是否需要设置独立的报警阀室?大空间(净高23米)灭火系统是否需要设置报警阀室,如果需要则是按喷头数还是面积来确定个数?谢谢大家
免费打赏
hanalend
2014年01月01日 14:59:36
32楼
湿式报警阀的设置个数与喷头有关,其设置位置应尽量靠墙,水力警铃要放在经常有工作人员的地方。大空间应该有专门的消防措施
回复
feige2013
2014年01月02日 18:26:24
33楼
报警阀室,讲白了就是消防设备间,方便管理的话就应该设置独立的;
如果本身位置就在泵房内,外人不易乱动到 的地方,也可以不设,另外满足相关消防要求,设置在人员易听到的地方,且消防验收的时候以及平时巡检时,要放水试验,所以报警阀室要有排水沟,就近排到集水坑内。
回复
浩叔聊机电
2014年03月18日 11:45:20
34楼
自动喷水灭火系统的湿式报警阀是否需要设置独立的报警阀室?
答:如果有条件可以做独立报警阀室,没有条件可以设置在消防泵房内。
大空间(净高23米)灭火系统是否需要设置报警阀室,
答:可以单独设置大空间智能水炮,独立使用但控制线需和中控室的报警柜联动。
如果需要则是按喷头数还是面积来确定个数?
答:按数量。不大于800个(自动喷水灭火系统设计规范 第6.2.3)
回复
dlx764969945
2014年03月18日 20:40:12
35楼
回复
liu8661497
2017年06月16日 09:25:18
36楼
了解了,谢谢啊
回复

相关推荐

APP内打开