老年公寓2个单体,一个建筑面积超过3000平方米,是否需要上喷淋,另一个一二层为网点,三到五层老年人居住,是否需要设置自动喷水灭火系统?
老年公寓2个单体,一个建筑面积超过3000平方米,是否需要上喷淋,另一个一二层为网点,三到五层老年人居住,是否需要设置自动喷水灭火系统?
免费打赏
capf119
2013年10月26日 15:59:39
2楼
建筑总面积超过3000平方米的老人公寓不用设置自动喷淋系统,另一个问得太笼统,每层商业网点建筑面积是多少?
回复
cow1504767045901
2017年09月09日 20:10:10
4楼
1、老年建筑超过500平方必须要上,建规8.3.4.5
2、老年建筑不能设置在4层以上,建筑5.4.4。你的老年公寓除非有规划部门盖章同意以成套住宅设计。