图审回复:住宅进线,自恢复过,欠电压保护功能的断路器
建筑风
建筑风 Lv.8
2013年10月25日 16:21:45
只看楼主

问题: ★住宅配电箱(分户箱)的进线端断路器未具有过,欠电压保护功能,不符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008第10.8.11图审)。 问题整改: 分户箱ALU1、ALU2的进线端断路器HYB6-63/2C50改为均带隔离,自恢复过,欠电压保护功能的断路器HYB6-63/2C50/GQ。

问题: ★住宅配电箱(分户箱)的进线端断路器未具有过,欠电压保护功能,不符合《民用建筑电气设计规范》
(JGJ16-2008第10.8.11图审)。

问题整改: 分户箱ALU1、ALU2的进线端断路器HYB6-63/2C50改为均带隔离,自恢复过,欠电压保护功能的断路器HYB6-63/2C50 /GQ
免费打赏
攀爬蜗牛
2013年11月04日 09:39:41
2楼
不错,学习了,谢谢
回复
xups11
2013年11月04日 09:46:09
3楼
加附件不就行了么
回复
liuzd
2013年11月05日 14:32:36
4楼
杭州鸿雁电器的产品,一般厂家的断路器可以配过、欠压保护附件,动作于跳闸,很少听说能自动恢复的。
回复
lh3139387
2016年01月30日 16:03:17
5楼
什么是自动恢复
回复
xwlin1989
2016年01月31日 09:58:14
6楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
大同00
2016年02月01日 12:07:20
7楼
lh3139387 发表于 2016-1-30 16:03 什么是自动恢复电压正常后延时通电。
回复
水利万物而不争
2016年02月02日 17:04:49
8楼
学习了,谢谢
回复